Виктор, сколько линий планируете под освещение в квартире? Надо не менее 3.
Виктор, сколько линий планируете под освещение в квартире? Надо не менее 3.
Спасибо за ответы,в квартире уже проложены линии на освещения, строителями.Моя задача проложить только дополнительные линии.Был в соседней квартире, там строители одной линией подключили розетки трех комнат-не запрещают ли нормы такой монтаж???.Иногда слишу отгорел общий ноль TN-C и техника погорела,как все-таки будет правильно" Общий ноль" или РЕН проводник???.
Это эконом. вариант. Не запрещено, но не рекомендуется, так как с большой вероятностью можно утверждать, что в процессе эксплуатации буду ложные отключения электроэнергии. Если в этой квартире проживает одна бабушка или дедушка, то такая схема подойдет, так как они экономят электроэнергию и никогда не включают все электрооборудование азом, тем более не включают обогревательные приборы в то время, когда еще не включили отопление или рано выключили.
Правильно будет PEN-проводник. ПУЭ, п. 1.7.3. Система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном PEN-проводнике на всем ее протяжении.
Владимир! спасибо за ответы.Теперь СУП разобрался.Приходилось слишать такие ответы от электриков со-стажем.!1.Ванне жилу откусываю,торчащую из стены.2.Жилу подсоединяю к ножке ванны.3.Жилу не куда не подключаю,если будет подключенна к ванне,то когда человек будет пользоваться феном,и будет касаться ванны, при пробое изоляции на фене,ток потечет через человека на ванну,ванна заземлена,может убить.
В ванной комнате устанавливают ДСУП. СУП - это основная система уравнивания потенциалов.
Вы таким электрикам дайте почитать ПУЭ, п. 7.1.88. Дополнительная система уравнивания потенциалов позволяет отключить электроэнергию до того, как человек прикоснется к открытым проводящим частям электрооборудования и сторонним токопроводящим частям.