Тема: Электрика в квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Надо протянуть от КУП на каждый потребитель отдельную линию. Могу показать схему подключения ДСУП.
    Спасибо,покажите.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    По квартире под потолком прокинута труба для витяжки диаметр 16см,потом эта труба будет зашиваться гипроком,хочу в этом коробе и прокинуть линии.6.
    Так можно сделать? При каких условиях нужно ставить УЗО на 100-300мА,или оборот не ставить.На ванные помещения правильней сделать чтоб ванне была однородная фаза??? другое помещение ванны другая однородная фаза???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Так можно сделать? При каких условиях нужно ставить УЗО на 100-300мА,или оборот не ставить.
    Гипроком имеет группу горючести Г1, по этому Вы можете спокойно прокладывать за этими подвесными потолками кабель в гофрированной трубе ПВХ, обеспечив этим сменяемость электропроводки. Обратите внимание, чтобы все конструкции за подвесным потолком были несгораемыми. ПУЭ, 7.1.38. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При каких условиях нужно ставить УЗО на 100-300мА,или оборот не ставить.
    В Вашем случае нет необходимости в установке противопожарного УЗО.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На ванные помещения правильней сделать чтоб ванне была однородная фаза??? другое помещение ванны другая однородная фаза?
    Не обязательно. Распределять нагрузки можно по разному. Можно ванные и балкон посадить на одну фазу, а на другие равномерно распределить всю оставшуюся нагрузку. Главное распределить равномерно, чтобы не было перекоса фаз.
    Хотел Вам сказать, что некоторым гидромассажным кабенам требуется две кабельные линии 3х2,5 и два диффа. У меня дома такая установлена. Обязательно спросите у заказчика паспорт на гидромассажную кабину и ознакомьтесь с условиями подключения.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В Вашем случае нет необходимости в установке противопожарного УЗО.
    Почему???? Я думаю что если вся проводка заложена в бетоне,нет смысла ставит Узо на 100-300мА,если дом из дерева УЗО 100-300мА,поставить можно.Или не правильно мыслю???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Я думаю что если вся проводка заложена в бетоне,нет смысла ставит Узо на 100-300мА
    Правильно считаете.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если дом из дерева УЗО 100-300мА,поставить можно
    Поставить можно, но смысла в нем нет, так как почти все групповые линии защищены УЗО на 30 мА.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Система дома TN-C-S,ванне установлена КУП,с нее жилы на ГСВ,ХВС,ножку ванны,и от нее на розетку которая будет стоять ванне,на розетку отдельная линия от гр.щитка. В розетку будет подключена стиральная машина.Вопрос при работе стиральной машины,емкостный делитель напряжения,образованный конденсаторами С1 С2 110(220/2),при наличии защитного проводника,через конденсатор фильтра на защитный ноль постоянно будет течь ток.В этой розетке ведь будет РЕ и от КУП,от КУП РЕ и на ванне,людей ванне щипать не будет при работе стиральной машины????

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, пишите внятно и без ошибок, а то приходится ломать голову над каламбуром и думать, что же Вы хотите спросить.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    истема дома TN-C-S,ванне установлена КУП,с нее жилы на ГСВ,ХВС,ножку ванны,и от нее на розетку которая будет стоять ванне,на розетку отдельная линия от гр.щитка.
    А схема подключения ДСУП, которую я привел в теме, Вам не нравится? Подключайте все отдельными проводниками, зачем придумывать какие-то схемы.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Вопрос при работе стиральной машины,емкостный делитель напряжения,образованный конденсаторами С1 С2 110(220/2),при наличии защитного проводника,через конденсатор фильтра на защитный ноль постоянно будет течь ток
    При наличии защитного проводника на корпусе стиральной машины будет потенциал 0.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В этой розетке ведь будет РЕ и от КУП,от КУП РЕ и на ванне,людей ванне щипать не будет при работе стиральной машины?
    Щипать может только без РЕ-проводника.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А схема подключения ДСУП, которую я привел в теме, Вам не нравится? Подключайте все отдельными проводниками, зачем придумывать какие-то схемы.
    Меня ваш ответ устраивает+ПУЭ п7.1.88.Мне товарищ показывает информацию.Компания"СветМо нтаж" "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вмесме с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещенно.Поэтому к розетке от щитка не требуеться тянуть трехпроводку." И как вы думаете кого будут слушать меня или Компанию.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    пишите внятно и без ошибок, а то приходится ломать голову над каламбуром и думать, что же Вы хотите спросить.
    Иногда от полученной информации "электриков" и получаеться каламбур.Когда в каждой квартире такое лепят-аж жуть.Ставят АВ на Ноль,счетчики подключают не понятно как,как он считает тоже не ясно, .Ванных комнатах жилу ж/з отрезают под корень.И самое главное дом уже сдан.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Спасибо,покажите.
    Вот так должна выглядеть схема подключения проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов


прочая информация