Гипроком имеет группу горючести Г1, по этому Вы можете спокойно прокладывать за этими подвесными потолками кабель в гофрированной трубе ПВХ, обеспечив этим сменяемость электропроводки. Обратите внимание, чтобы все конструкции за подвесным потолком были несгораемыми. ПУЭ, 7.1.38. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
В Вашем случае нет необходимости в установке противопожарного УЗО.
Не обязательно. Распределять нагрузки можно по разному. Можно ванные и балкон посадить на одну фазу, а на другие равномерно распределить всю оставшуюся нагрузку. Главное распределить равномерно, чтобы не было перекоса фаз.
Хотел Вам сказать, что некоторым гидромассажным кабенам требуется две кабельные линии 3х2,5 и два диффа. У меня дома такая установлена. Обязательно спросите у заказчика паспорт на гидромассажную кабину и ознакомьтесь с условиями подключения.
Система дома TN-C-S,ванне установлена КУП,с нее жилы на ГСВ,ХВС,ножку ванны,и от нее на розетку которая будет стоять ванне,на розетку отдельная линия от гр.щитка. В розетку будет подключена стиральная машина.Вопрос при работе стиральной машины,емкостный делитель напряжения,образованный конденсаторами С1 С2 110(220/2),при наличии защитного проводника,через конденсатор фильтра на защитный ноль постоянно будет течь ток.В этой розетке ведь будет РЕ и от КУП,от КУП РЕ и на ванне,людей ванне щипать не будет при работе стиральной машины????
Виктор, пишите внятно и без ошибок, а то приходится ломать голову над каламбуром и думать, что же Вы хотите спросить.
А схема подключения ДСУП, которую я привел в теме, Вам не нравится? Подключайте все отдельными проводниками, зачем придумывать какие-то схемы.
При наличии защитного проводника на корпусе стиральной машины будет потенциал 0.
Щипать может только без РЕ-проводника.
Меня ваш ответ устраивает+ПУЭ п7.1.88.Мне товарищ показывает информацию.Компания"СветМо нтаж" "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вмесме с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещенно.Поэтому к розетке от щитка не требуеться тянуть трехпроводку." И как вы думаете кого будут слушать меня или Компанию.
Иногда от полученной информации "электриков" и получаеться каламбур.Когда в каждой квартире такое лепят-аж жуть.Ставят АВ на Ноль,счетчики подключают не понятно как,как он считает тоже не ясно, .Ванных комнатах жилу ж/з отрезают под корень.И самое главное дом уже сдан.