Тема: Где мне произвести разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ПУЭ п1.7.59 не дает право делать систему заземления ТТ?
    Виктор, в данном случае не дает право. Прочитайте внимательно приведенный пункт: допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Надеюсь Вы понимаете, что "допускается" означает, что в исключительных случаях в качестве исключения.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    ВЛ - 0,4кВ неизолированный провод
    Не безопастно делать TN-C-S,если протянут не изолированный провод???
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Что за условия??? Что имееться виду???

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Не безопастно делать TN-C-S,если протянут не изолированный провод?
    Неизолированные провода ВЛ. А от ВЛ прокладывают изолированный провод или кабель. На опоре требуется выполнить повторное заземление. Где Вы видите опасность? В чем она заключается? Открываем ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Что за условия??? Что имееться виду???
    Конструкции зданий выполненные из металла, в которых требуется выполнять систему заземления ТТ, так как при системе заземления TN нельзя в полной мере обеспечить электробезопасность.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Неизолированные провода ВЛ. А от ВЛ прокладывают изолированный провод или кабель. На опоре требуется выполнить повторное заземление. Где Вы видите опасность? В чем она заключается?
    Если от ТП,ВЛ протянуты неизолированые провода,при ветре могут касаться друг друга.Бывает от ТП протянута линия ВЛ и нет не одного повторного заземления РЕН,тогда и думаеш какую систему заземления делать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Бывает от ТП протянута линия ВЛ и нет не одного повторного заземления РЕН,тогда и думаеш какую систему заземления делать
    "Бывает" не основание для самовольства. Есть требования ПУЭ, которые обязаны соблюдать все, а не гадать на кофейной гуще. Есть нет повторного заземления, то требуется его установить. В чем проблема?