baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Где мне произвести разделение PEN проводника?

  1. #1

    Где мне произвести разделение PEN проводника?

    Питание по ВЛ-0,22 кВ. На вводе снаружи АП50. Внутри ВРУ со счётчиком. По п.1.7.145 ПУЭ разделение РЕN должно выполняться до вводного аппарата (АП50), т.е. на вводном контакте (РЕN). Где мне в данном ситуации произвести разделение PEN проводника?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На вводе снаружи АП50. Внутри ВРУ со счётчиком.
    Непонятно, кто и зачем установил АП50 снаружи дома? Какую функцию он у Вас там выполняет? Срочно уберите его оттуда и установить в ВРУ аппарат защиты перед счетчиком.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Где мне в данном ситуации произвести разделение PEN проводника?
    Разделение PEN требуется выполнить во ВРУ.

  3. #3
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Питание по ВЛ-0,22 кВ. На вводе снаружи АП50.
    Надо проложить СИПом неразрывно до ВРУ, демонтировав АП50.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Внутри ВРУ со счётчиком.
    Перед прибором учета должен быть установлен автоматический выключатель.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    о п.1.7.145 ПУЭ разделение РЕN должно выполняться до вводного аппарата (АП50), т.е. на вводном контакте (РЕN).
    Правильно, разделение надо произвести в вводно-распределительном устройстве.

  4. #4
    Борис
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Непонятно, кто и зачем установил АП50 снаружи дома? Какую функцию он у Вас там выполняет? Срочно уберите его оттуда и установить в ВРУ аппарат защиты перед счетчиком.

    Разделение PEN требуется выполнить во ВРУ.
    Борис. АП50-элемент действующей эл.установки-вводной автомат,который должен устанавливаться неболее 10м от счётчика см.ПУЭ. Вданном случае 1м.,т. ч. по ПУЭ.

  5. #5
    Борис
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Надо проложить СИПом неразрывно до ВРУ, демонтировав АП50.

    Перед прибором учета должен быть установлен автоматический выключатель.

    Правильно, разделение надо произвести в вводно-распределительном устройстве.
    Борис. А как быть п. 1.7.145- АП50 вводной автомат установлен вне ВРУ-за стеной на улице?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    АП50-элемент действующей эл.установки-вводной автомат,который должен устанавливаться неболее 10м от счётчика см.ПУЭ. Вданном случае 1м.,т. ч. по ПУЭ.
    Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    А как быть п. 1.7.145- АП50 вводной автомат установлен вне ВРУ-за стеной на улице?
    В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.

  7. #7
    Борис, Вы пишете, что "Питание по ВЛ-0,22 кВ"", тогда объясните, какой ..... поставил АП50 на однофазную линию? Мало того, что установили на улице вводной аппарат защиты, но додумались поставить АП50. Это ради экономии? Что было под рукой, то и установили? БРЕД.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.09.2011 в 19:11.

  8. #8
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    АП50-элемент действующей эл.установки-вводной автомат,который должен устанавливаться неболее 10м от счётчика см.ПУЭ
    Приведенная Вами выдержка из требований ПУЭ, п. 1.5.36 не относится к Вашему случаю. Читаем ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  9. #9
    Борис
    Гость
    [QUOTE=Григорий;4917]Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.

    В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.
    Борис. Грубейшим нарушением какого пункта нормативного документа? Прошу коментарии только со ссылками на документы.

  10. #10
    Борис
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Приведенная Вами выдержка из требований ПУЭ, п. 1.5.36 не относится к Вашему случаю. Читаем ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Борис. Автомат не кабельный ящик см. 7.1.25. АП50 выполняет п.7.1.64. Вопрос в другом :можно ли разделить PEN на его вводном контакте? Жду ответа только на него

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения