Тема: Где мне произвести разделение PEN проводника?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Грубейшим нарушением какого пункта нормативного документа? Прошу коментарии только со ссылками на документы.
    Читаем внимательно п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Вы же установили АП50 на улице и включили в него PEN. Чего тут ещё можно прокомментировать. Потом хотелось услышать от Вас назначение этого АП50 на улице. Вам несколько раз задавали этот вопрос, но Вы уходите от ответа. Может расскажете для чего он установлен на улице?
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Автомат не кабельный ящик см. 7.1.25. АП50 выполняет п.7.1.64.
    Опять возвращаемся к назначению АП50. Если это не разделение сфер ответственности, то для чего он установлен на улице?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Автомат не кабельный ящик см. 7.1.25. АП50 выполняет п.7.1.64. Вопрос в другом :можно ли разделить PEN на его вводном контакте? Жду ответа только на него
    Почему Вы не установили во ВРУ вводной аппарат защиты? Чем Вы это аргументировали, нарушив требования ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий. Этот вводной аппарат защиты нельзя удалять из ВРУ, его требуется там обязательно устанавливать.

  3. #13
    Goryachev
    Гость
    Чтобы не плодить тем спрошу здесь.

    ВЛ - 0,4кВ неизолированный провод. ТП соответственно с глухозаземлённой нейтралью.
    Необходимо произвести установку щита учёта (счётчика (1ф, Меркурий 200) и 1п автомат 63А) на опоре. На участке имею собственный заземлитель (от ТП находится примерно в 20м).
    Мучаюсь вопросом - делить или не делить, если делить, то где? До счётчика не хотелось бы, чтобы не тянуть "лишних" длинных толстых проводов по воздуху. Возможно ли разделить на вводном автомате в ВРУ дома? Или вообще стоит предпочесть ТТ?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    Необходимо произвести установку щита учёта (счётчика (1ф, Меркурий 200) и 1п автомат 63А) на опоре.
    Чем обусловлена такая необходимость? Кто требует установку щита учета на опоре?
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    Мучаюсь вопросом - делить или не делить, если делить, то где?
    Если Вы, как потребитель, захотели себе установить щит на опоре, то деление PEN должны выполнить на вводе в этот щит.
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    До счётчика не хотелось бы, чтобы не тянуть "лишних" длинных толстых проводов по воздуху
    Если нет такого желания, то установите прибор учета во ВРУ в доме, как требует этого ПУЭ.
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    Возможно ли разделить на вводном автомате в ВРУ дома?
    Если устанавливаете щит на улице, то и делить там надо, а во ВРУ дома необходимо сделать повторное заземление РЕ проводника.
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    Или вообще стоит предпочесть ТТ?
    Нет, систему ТТ делать не надо, нет у Вас такой необходимости.

  5. #15
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    ВЛ - 0,4кВ неизолированный провод. ТП соответственно с глухозаземлённой нейтралью
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Нет, систему ТТ делать не надо, нет у Вас такой необходимости.
    ПУЭ п1.7.59 не дает право делать систему заземления ТТ???

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ПУЭ п1.7.59 не дает право делать систему заземления ТТ?
    Виктор, в данном случае не дает право. Прочитайте внимательно приведенный пункт: допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Надеюсь Вы понимаете, что "допускается" означает, что в исключительных случаях в качестве исключения.

  7. #17
    Goryachev
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Если Вы, как потребитель, захотели себе установить щит на опоре, то деление PEN должны выполнить на вводе в этот щит.
    Да, захотел я, как потребитель. Требовать никто не требует. Просто дом в СНТ, отопление планируется электроконвекторами. Не хочу чтобы даже мысль возникала у других, что я могу воровать энергию, тем более, что мне разрешили автомат 63А. Желаю быть вне подозрений.
    А не подскажете почему именно на вводе в этот щит делить? Ведь автомат будет только по фазе, счётчик, вроде, не может никак разрывать PEN...

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    счётчик, вроде, не может никак разрывать PEN
    А PEN проводник подключается к счетчику электроэнергии?

  9. #19
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Goryachev Посмотреть сообщение
    ВЛ - 0,4кВ неизолированный провод
    Не безопастно делать TN-C-S,если протянут не изолированный провод???
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Что за условия??? Что имееться виду???

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Не безопастно делать TN-C-S,если протянут не изолированный провод?
    Неизолированные провода ВЛ. А от ВЛ прокладывают изолированный провод или кабель. На опоре требуется выполнить повторное заземление. Где Вы видите опасность? В чем она заключается? Открываем ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Что за условия??? Что имееться виду???
    Конструкции зданий выполненные из металла, в которых требуется выполнять систему заземления ТТ, так как при системе заземления TN нельзя в полной мере обеспечить электробезопасность.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения