Тема: Электрика в квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    На кухню прокинул 4 линии 3*2,5. На кухне будет установленно. 1.эл.духовка 2.стир.машина.3.посуд.машина, 4.розетки на фартуке, чайник, микроволновка и другие электропотрибители,как грамотно разключить линии???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    как грамотно разключить линии?
    В чем заключается вопрос? Как установить розетки и подключить их? Если вопрос в том, чтобы подключить эти линии в щите, то устанавливаете 4 диф.автомата на 16 А 30 мА и подключаете к ним эти групповые кабельные линии.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В чем заключается вопрос? Как установить розетки и подключить их? Если вопрос в том, чтобы подключить эти линии в щите, то устанавливаете 4 диф.автомата на 16 А 30 мА и подключаете к ним эти групповые кабельные линии.
    Хочу сделать так.1линию на духовку.2.линию на подключения стир.машины+ посуд.машина.3-4линии розетки на стеновой панели.Так нормально?? На какой высоте устанавливать розетки для стир.машины и посуд.машины??? с/м и п/м стоять будут под столешницей.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2.линию на подключения стир.машины+ посуд.машина
    Желательно разделить на две линии.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На какой высоте устанавливать розетки для стир.машины и посуд.машины?
    На 15-20 см от пола.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Теплые полы будут на кухне,нужно ли ставить дифф.на линию???

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Теплые полы будут на кухне,нужно ли ставить дифф.на линию?
    Обязательно надо установить УЗО, желательно поставить дифавтомат.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Хочу сделать так.1линию на духовку.2.линию на подключения стир.машины+ посуд.машина.3-4линии розетки на стеновой панели.Так нормально?? На какой высоте устанавливать розетки для стир.машины и посуд.машины??? с/м и п/м стоять будут под столешницей.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2.линию на подключения стир.машины+ посуд.машина
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Желательно разделить на две линии.
    Если сделать так, 1.линия духовка 2.линия розетки на стеновой панеле.3. стир. машина+розетки на стеновой панеле.4. посуд.машина+розетки на стеновой панеле. Так будет лучше???

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, проложите на кухню 5 кабельных линий:
    1. Духовка
    2. Стиральная машина
    3. Посудомоечная машина
    4 и 5. Розетки
    Можно объединить 4 и 5 группы в 1 групповую линию, но надо смотреть, что в эти розетки будет подключено по максимуму.

  9. #9
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    проложите на кухню 5 кабельных линий
    Заложенно уже 4линии,линию еще протянуть уже нет возможности, потолок зашит.