Тема: Как мне выполнить электромонтаж электропроводки скрыто?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность выполнить монтаж электропроводки скрыто, при описанных мною условиях.
    В Вашем случае надо прокладывать кабель не в металлических трубах, а отделять кабель в гофре ПВХ от конструкций из сгораемых материалов со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    тделять кабель в гофре ПВХ от конструкций из сгораемых материалов со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    Вобщем пару тонн шнурового азбеста и вперед!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Вобщем пару тонн шнурового азбеста и вперед!
    Можно вырезать полосы из асбестоцементного листа и обложить сплошным слоем.

  4. #4
    ruefim
    Гость
    Спасибо, похоже это действительно единственный способ. Но использовать асбест нет ни какого желания т.к. канцероген. Чем его заменить?
    Производил ли кто подобный монтаж, как надежно крепить канал(гофр+асбест) на конструкциях, чтобы возможность замены кабеля сохранилось не только чисто теоретический?
    Я не вижу ни каких противоречий ни ПУЭ и Пожарным нормам такого способа монтажа, кто еще что думает в этом направлении?
    У кого еще какие идеи по монтажу при описанных вначале условиях?
    Еще раз всем спасибо.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ruefim Посмотреть сообщение
    Но использовать асбест нет ни какого желания т.к. канцероген. Чем его заменить?
    Сделайте короб их гипсокартона, у него группа горючести Г1.
    Цитата Сообщение от ruefim Посмотреть сообщение
    Производил ли кто подобный монтаж, как надежно крепить канал(гофр+асбест) на конструкциях?
    Гипсокартон режется ножом, крепится саморезами.
    Цитата Сообщение от ruefim Посмотреть сообщение
    чтобы возможность замены кабеля сохранилось не только чисто теоретический?
    Если прокладывать кабель в ПВХ трубе внутри короба из гипсокартона с минимальными поворотами, то спокойно обеспечите сменяемость.
    Цитата Сообщение от ruefim Посмотреть сообщение
    Я не вижу ни каких противоречий ни ПУЭ и Пожарным нормам такого способа монтажа, кто еще что думает в этом направлении?
    Я тоже такого же мнения.