Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
насчёт NYM категорично? электрик по этому поводу ничего не сказал
Вам требуется проложить кабель с индексом НГ, NYM такого индекса не имеет. Кабель NYM имеет "подмоченную" репутацию. Прокладывайте ВВГнг-LS и не ломайте себе голову. Если электрик Вам посоветовал проложить алюминиевый кабель, то с его профессионализмом всё ясно. СП 31-110-2003, п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
могут ли быть ещё какие-нибудь препятствия к монтажу?
В энергоснабжающей компании могут потребовать предоставить им новую однолинейную схему, так как Вы собираетесь модернизировать электроснабжение квартиры и увеличить разрешенную потребляемую мощность.
Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
В конце разговора вообще приплёл какую-то комиссию,которая якобы ходит по подъездам и инспектирует состояние проводки и что за такой монтаж у нас у всех будут неприятности.
Если самостоятельно, без разрешения энергоснабжающей компании, установить вводной автоматический выключатель номиналом 25 А, то могут возникнуть проблемы. Обязательно обратитесь к ним с официальным заявлением, тогда в будущем проблем не будет.