Снимок.jpg
Схема подключения реле. Нагрузка до 7кВт.
Вводной кабель подключаем на вводной автоматический выключатель, с АВ на реле напряжения, с реле на прибор учета (если он установлен), далее по схеме квартирного щита.
Виктор, Вам всё понятно?
PITBY Вам уже ответил. Реле выбирают в зависимости от установленной потребляемой мощности, либо в зависимости от того, какие потребители Вы хотите защитить, тогда схема подключения будет другая, реле надо включать перед защищаемыми групповыми автоматическими выключателями.
Олег, система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
Такие вопросы 1. хрущевка магистраль 4*6 алюминий 1-5 этаж,с лестничной клетки от орехов, от жилы Ф и РЕН сделанно ответвление в кваритиру, прокинуты жилы 2,5мм2 в щиток, на АВ или в пакетник,с АВ или пакетника уже в счетчик.Длина ответвления, где-то 2метра,как типерь называть жилу которую взяли от РЕН, РЕН или Н???. 2. В подвале щит,с шин подключенны 3 АВ 40А однополюсные,от них уходит 3Ф и РЕН, магистраль прокинута через квартиры счетчики находяться в квартире.Подключение такое РЕН, сделанна петля, подключаеться РЕН на пакетник,или АВ, уходит дальше в другую квартиру,с пакетника или АВ уже жила 2,5мм2подключаеться в счетчик,так правильно сделано??? 3. ПУЭ 1.7.131 пишет что 10мм2 медь,или 16мм2 алюминий,может быть РЕН,а если магистраль 4*6,значить там РЕН нет??? как понять??? .4 Линия от щита кабелем 3*2,5,АВ 16А, установленна розетка,в розетку с использованием вылки, включаеться подсветка 2 лампочки.Для подсветки используеться ШВВП 0,75 мм2. При К.З в патроне, в щите срабативает АВ 16А,вопрос такой, почему не плавиться ШВВП при К.З???
В системе заземления TN-C нет РЕ-проводников, чтобы их получить, необходимо во ВРУ разделить PEN-проводник на N и РЕ, а потом их протянуть по стоякам. В Вашем случает в квартиру проложен PEN-проводник.
Григорий описал в посту 79 систему TN-C. Обратите особое внимание на определение "совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении".
ПУЭ, п. 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
В приведенном Вами пункте описано, что во ВРУ разделять PEN-проводник на N и PE можно только в том случае, если сечение PEN-проводника не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
Советую прочитать статью КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ
Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?