baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 87

Тема: Электрика в квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Наверно приходит L и PEN?
    Может ли в квартиру с однофазным вводом приходить PEN-проводник ?
    "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока."

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Может ли в квартиру с однофазным вводом приходить PEN-проводник ?
    В старых домах с системой заземления TN-C в квартиру заводили L и PEN. Читайте внимательно.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Олег, система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Такие вопросы 1. хрущевка магистраль 4*6 алюминий 1-5 этаж,с лестничной клетки от орехов, от жилы Ф и РЕН сделанно ответвление в кваритиру, прокинуты жилы 2,5мм2 в щиток, на АВ или в пакетник,с АВ или пакетника уже в счетчик.Длина ответвления, где-то 2метра,как типерь называть жилу которую взяли от РЕН, РЕН или Н???. 2. В подвале щит,с шин подключенны 3 АВ 40А однополюсные,от них уходит 3Ф и РЕН, магистраль прокинута через квартиры счетчики находяться в квартире.Подключение такое РЕН, сделанна петля, подключаеться РЕН на пакетник,или АВ, уходит дальше в другую квартиру,с пакетника или АВ уже жила 2,5мм2подключаеться в счетчик,так правильно сделано??? 3. ПУЭ 1.7.131 пишет что 10мм2 медь,или 16мм2 алюминий,может быть РЕН,а если магистраль 4*6,значить там РЕН нет??? как понять??? .4 Линия от щита кабелем 3*2,5,АВ 16А, установленна розетка,в розетку с использованием вылки, включаеться подсветка 2 лампочки.Для подсветки используеться ШВВП 0,75 мм2. При К.З в патроне, в щите срабативает АВ 16А,вопрос такой, почему не плавиться ШВВП при К.З???

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    хрущевка магистраль 4*6 алюминий 1-5 этаж,с лестничной клетки от орехов, от жилы Ф и РЕН сделанно ответвление в кваритиру, прокинуты жилы 2,5мм2 в щиток, на АВ или в пакетник,с АВ или пакетника уже в счетчик.Длина ответвления, где-то 2метра,как типерь называть жилу которую взяли от РЕН, РЕН или Н?
    В системе заземления TN-C нет РЕ-проводников, чтобы их получить, необходимо во ВРУ разделить PEN-проводник на N и РЕ, а потом их протянуть по стоякам. В Вашем случает в квартиру проложен PEN-проводник.
    Григорий описал в посту 79 систему TN-C. Обратите особое внимание на определение "совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении".
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В подвале щит,с шин подключенны 3 АВ 40А однополюсные,от них уходит 3Ф и РЕН, магистраль прокинута через квартиры счетчики находяться в квартире.Подключение такое РЕН, сделанна петля, подключаеться РЕН на пакетник,или АВ, уходит дальше в другую квартиру,с пакетника или АВ уже жила 2,5мм2подключаеться в счетчик,так правильно сделано?
    ПУЭ, п. 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ПУЭ 1.7.131 пишет что 10мм2 медь,или 16мм2 алюминий,может быть РЕН,а если магистраль 4*6,значить там РЕН нет??? как понять?
    В приведенном Вами пункте описано, что во ВРУ разделять PEN-проводник на N и PE можно только в том случае, если сечение PEN-проводника не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    4 Линия от щита кабелем 3*2,5,АВ 16А, установленна розетка,в розетку с использованием вылки, включаеться подсветка 2 лампочки.Для подсветки используеться ШВВП 0,75 мм2. При К.З в патроне, в щите срабативает АВ 16А,вопрос такой, почему не плавиться ШВВП при К.З?
    Советую прочитать статью КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?
    Должны проложить кабель сечением не менее 1,5 мм2.
    ПУЭ, таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    Линии групповых сетей - 1,5 мм2

  8. #8
    Виктор
    Гость
    1.Выдел рекламу такого монтажа.В штробы закладывают пластиковые трубы, трубу прокладывают до щита,и так все линии,возле щита лежит 3 бухты ПВ-1,при помощи кондуктора протягивают по трубам ПВ-1,до коробок,до розеток,допускаеться ли такой монтаж? 2.Срок службы ВВГ-более 30 лет,срок считаеться с даты выпуска кабеля или с даты эксплуатации??

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения