baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    смотрите таблицу 1.3.5.
    строчка и столбец?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если в квартире будет установлен силовой щит
    да будет
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Потом следует помнить, что такую модернизацию надо узаконить
    у кого узаконить и каким образом, в ЖКХ ничего не нужно или специально не хотят связываться, а потом проблемы подкинут?
    6 мм2 медный вводной кабель не имеет смысла прокладывать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    строчка и столбец?
    Вы берёте открытую проводку, но не учитываете, что от этажных щитов отрытая электропроводка не прокладывается.
    Посмотрите вот эти данные:
    Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
    Сечение токопроводящей жилы 4 мм2 - одного трехжильного - 21 А
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    у кого узаконить и каким образом, в ЖКХ ничего не нужно или специально не хотят связываться, а потом проблемы подкинут?
    Обратитесь с заявлением в ЭСО.
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    6 мм2 медный вводной кабель не имеет смысла прокладывать?
    Самое оно, то что нужно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения