Согласен с Вами, но есть одно НО! Эти СИЗы должны соответствовать ГОСТ 10434-82, о чем производитель обязан указывать в сертификатах и сопроводительных документах, но чтобы получить их, производителю требуется пройти испытания своих ноу-хау. Так вот испытания производитель не проводят, так как заблаговременно знают, что не пройдут.
На это есть не только ГОСТы. В ПУЭ так же есть упоминания на ГОСТ 10434-82 при выборе способов соединения. Вот один из примеров: 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.



 
			 
			 
 
			
			
 Сообщение от Роман.
 Сообщение от Роман.
					
 
					
					
					
						 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием