Сечение провода СИП должно быть в зависимости от установленной мощности, но не менее 16 мм2
Всё правильно, заземляющий проводник должен быть не менее 10 мм2 по меди.
ВО ВРУ (главный распределительный щит) должно быть установлено 2 шины N и PE, соединённые между собой по краям двумя перемычками. Подключаете PEN к шине РЕ.
Вот схема разделения PEN-проводника:
Правильно.
Данная схема не соответствует требованиям ПУЭ.