Детям там нечего делать!!! А вот женщина действительно не всегда может переключить реверсивный рубильник, НУ ОЧЕНЬ ОН ТУГОЙ...
Вообще дом очень большой, и Заказчик не бедный человек, так что и охрана будет и найдется тот кому надо будет переключать...
Я все уловил! Спасибо за совет!
А Вы в щите (3/4) разбейте группы по панелям (12 модулей), которые так же равномерно распределяются по нагрузкам. Например:
1 панель - освещение
2 панель - розетки
3 панель - силовая
или
1 панель - освещение, часть розеток и необходимые жизненно-важные потребители, работа которых обязательна в аварийном режиме.
2 панель и 3 панель - все остальные.
При питании в аварийном режиме от ввода 10 кВт, должны включать только 1 панель в щите 3/4.
Приблизительную схему я уже привел в посту 8.
VIPer, обратите внимание на моей схеме на ввод №1, он был меньшей мощности и я его подключил в аварийном режиме к панелям 3 и 4, которые были рассчитаны из расчета питания в экстренных случаях, когда другой ввод может быть обесточен.