baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Автоматы защиты на концах кабеля (правильность выбора по допустимому току)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Б-ч
    Гость
    Мегометр 1000 В, кабель в Ом, и где А. АВ должен отключить при условии превышения тока, Надо считать селективность.
    С ув

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Vasiliy, а Вы по какой таблице смотрите? Откройте таблицу 1.3.6.:
    Сечение токопроводящей жилы, 95 мм2 в земле - 330 А
    Ну да... Я по привычке смотрел в табл. 1.3.4, поэтому и ошибся.


    Цитата Сообщение от Сергей Б-ч Посмотреть сообщение
    Мегометр 1000 В, кабель в Ом, и где А.
    Я не совсем понял, что вы хотели сказать... Мой вопрос возник из праздного любопытства, а не из-за цели моего визита.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Я не совсем понял, что вы хотели сказать
    Vasiliy, не обращайте внимание на Сергей Б-ч, он просто хотел по-умничать.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения