Тема: Автоматы защиты на концах кабеля (правильность выбора по допустимому току)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    По ПУЭ длительный ток составляет вроде как 215А.
    Vasiliy, а Вы по какой таблице смотрите? Откройте таблицу 1.3.6.:
    Сечение токопроводящей жилы, 95 мм2 в земле - 330 А

    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Вопрос разве АВ в ТП удовлетворяет требованиям безопасности по гл. 3.1... ПУЭ?
    Я посчитал, соответствует требованиям ПУЭ в части п. 3.1.11., если Вы говорите о кратности.

  2. #2
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Откройте таблицу 1.3.6.:
    а это какое издание в 7 такой табл. нет

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    а это какое издание в 7 такой табл. нет
    ПУЭ 6 издание, глава 1.3.