Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
Конечно я это учитываю, именно по этому пытаюсь уменьшить плановые замеры
Тогда попробуйте задаться вопросом: Может ли в процессе эксплуатации электроустановки измениться сопротивление цепи? Для чего необходимо периодически протягивать зажимы проводников? Может тогда у Вас отпадут желания уменьшать объёмы плановых электроизмерений?
Цитата Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
В соответствии с правилами электробезопасности, проверку цепи фаза-ноль необходимо проводить регулярно - не реже, чем раз в три года. Если электроустановка находится во взрывоопасной зоне, замер сопротивления петли фаза-ноль проводится как минимум 1 раз в 2 года.
Микола Вам уже писал, что проводите проверку цепи фаза-нуль совместно с измерением сопротивления изоляции и проверкой наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.