По проекту этажные щиты одного подъезда питаются от двух магистралей.
Запрещено отходить от согласованного проекта электроснабжения.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Заказчик просит проложить их в одном рукаве и с одним нулевым и заземляющими проводами.
Скажите заказчику, чтобы он попробовал согласовать такие изменения проекта.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В проекте написано М-2 ПВ-5(1*25), М-6 ПВ5(1*25).
Необходимо выполнять электромонтаж в соответствии с проектом.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Допустимо ли прокладывать разные магистрали в одном рукаве и с одним нулем и заземляющим проводником?
Проводники одной распределительной группы должны быть отделены от проводников другой группы. Прокладывать придется в отдельных трубах, а не рукавах.
Запрещено объединять N и PE-проводники разных распределительных линий. У каждой линии должен быть свой N и РЕ-проводник.
ПУЭ, 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
ПУЭ, 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
СП 31-110-2003, 9.1. Трехфазные линии следует выполнять пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками.