Тема: Подключение душевой кабины.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Подключение душевой кабины.

    На одном форуме. Попался такой вопрос.Хотелось бы почитать ваши коментарии по такому подключению."Система дома TN-C, плиты электрические, квартира находиться на 11этаже.Выбросили ванну, вместо нее установили душевую кабину, которой требуеться Ф Н РЕ,электрик подключил так,от щита от Узо 16А10мА,протянул линию 3*2,5, РЕ подключил на корпус щита.Ванне от металической полосы, (которой была ранне прикрепленна к ванне),жилой 6мм соединил ванну и душевую кабину(заземлил).Допустимо ли так делать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Выбросили ванну, вместо нее установили душевую кабину, которой требуеться Ф Н РЕ
    В домах с системой заземления TN-C запрещено устанавливать и использовать электрооборудование в ванной комнате, так как она относится к помещениям с повышенной опасностью. Чтобы там что-то устанавливать, требуется перевести систему заземления электроустановки дома с TN-C на TN-C-S, заменить распределительные линии, проложить РЕ-проводник от шины РЕ во ВРУ, установить повторное заземление на вводе в электроустановку дома, выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты), заменить электропроводку в квартире и установить УЗО на групповые розеточные линии и на линии питания электрооборудования, которое собираются установить в ванной комнате (душевые кабины, стиральные машины и т. д.).
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    электрик подключил так,от щита от Узо 16А10мА,протянул линию 3*2,5, РЕ подключил на корпус щита
    Такая схема запрещена, так как при обрыве PEN-проводника, на корпусах электрооборудования появится опасный потенциал, что неминуемо приведёт к поражению человека электрическим током.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Ванне от металической полосы, (которой была ранне прикрепленна к ванне),жилой 6мм соединил ванну и душевую кабину(заземлил).Допустимо ли так делать?
    Раньше не подразумевали установку электрооборудования в ванных комнатах, а полоса или проводник, который выходит из стен осуществляет местную систему уравнивания потенциалов, которая сейчас запрещена.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Спасибо за подробный ответ.Еще такой вопрос, если подключают РЕ на корпус щита (часто встречаеться) что будет при перекосе фаз?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос, если подключают РЕ на корпус щита (часто встречаеться) что будет при перекосе фаз?
    На металлических корпусах электрооборудования появится потенциал до 380 В. Человек при прикосновении к этому корпусу получит удар током, а какие будут после этого последствия никто не может предсказать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Виктор, ознакомьтесь с темой Можно ли установить УЗО в системе TN-C?