Тема: Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
    имеется помещение (библиотека), сборка ВРУ и Щит освещения (ЩО). Питание осуществялется с системой заземления TN-C.
    Если электроснабжение осуществляется по системе заземления TN-C, то никаких заземлителей и заземлённых элементов нет, соответственно и проверять нечего.
    В протоколе проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки пишите наименование и количество электрооборудования и ставите Н/З

  2. #2
    rele
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Если электроснабжение осуществляется по системе заземления TN-C, то никаких заземлителей и заземлённых элементов нет, соответственно и проверять нечего.
    В протоколе проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки пишите наименование и количество электрооборудования и ставите Н/З
    Всем спасибо. Так и сделаю