Цитата Сообщение от rele Посмотреть сообщение
По графику провожу измерение сопротивления изоляции электропроводки, петлю фаза-ноль. Нужно ли мне проверять цепь между заземлителями и заземляемыми элементами (сборка ВРУ и ЩО) и как?
Спасибо.
Приведенная вами глава 1.8 ПУЭ относится к приемо-сдаточным испытаниям. У вас же, я так понимаю, плановые работы. Т. е. смотреть вам надо на ГОСТ 50571.16-07 и ПТЭЭП.
В ГОСТ 50571.16 сказано:
62.1.7 Объем периодических измерений:
Периодические испытания должны включать в себя, по крайне мере:
  • визуальный осмотр электроустановки, включаю проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания;
  • испытание сопротивления изоляции;
  • испытание непрерывности защитных проводников;
  • проверку целостности нулевого проводника;
  • испытание защиты от косвенного прикосновения;
  • проверку работоспособности устройств защитного отключения.
В ПТЭЭП, приложение 3, п. 26.1:
26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями.
Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Проверка соединения с естественными заземлителями производится после ремонта заземлителей.
В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного сопротивления не превышает 0,05 Ом.
К, сожалению, периодичность определяет ответственный за электрохозяйство. Так что сами решайте проверять вам, или нет.

В соответствии с п. 1.7.36 ПУЭ, PEN-проводник совмещает в себе функции защитного нулевого рабочего проводников. Так же, в соответствии с п. 1.7.78 ПУЭ, при выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. В п. 1.7.76 ПУЭ отражаются требования защиты при косвенном прикосновении и на что они распространяются.

На основании вышеизложенного считаю, что в системах TN-C надо мерять переходные сопротивления присоединений PEN-проводников.