Приведенная вами глава 1.8 ПУЭ относится к приемо-сдаточным испытаниям. У вас же, я так понимаю, плановые работы. Т. е. смотреть вам надо на ГОСТ 50571.16-07 и ПТЭЭП.
В ГОСТ 50571.16 сказано:
В ПТЭЭП, приложение 3, п. 26.1:62.1.7 Объем периодических измерений:
Периодические испытания должны включать в себя, по крайне мере:
- визуальный осмотр электроустановки, включаю проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания;
- испытание сопротивления изоляции;
- испытание непрерывности защитных проводников;
- проверку целостности нулевого проводника;
- испытание защиты от косвенного прикосновения;
- проверку работоспособности устройств защитного отключения.
К, сожалению, периодичность определяет ответственный за электрохозяйство. Так что сами решайте проверять вам, или нет.26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями.
Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Проверка соединения с естественными заземлителями производится после ремонта заземлителей.
В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного сопротивления не превышает 0,05 Ом.
В соответствии с п. 1.7.36 ПУЭ, PEN-проводник совмещает в себе функции защитного нулевого рабочего проводников. Так же, в соответствии с п. 1.7.78 ПУЭ, при выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. В п. 1.7.76 ПУЭ отражаются требования защиты при косвенном прикосновении и на что они распространяются.
На основании вышеизложенного считаю, что в системах TN-C надо мерять переходные сопротивления присоединений PEN-проводников.