А какой кабель, медный или алюминиевый? Как проложен кабель, открыто или скрыто?
Обязательно требуется устанавливать на отходящие кабельные линии аппараты защиты. ПУЭ, 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
А какая розетка установлена, на 40 А или на 16 А? Каким кабелем проложено до розетки?
Требуется устанавливать на каждую группу однофазный автоматический выключатель, а не вносить конструктивные изменения в электротехнические изделия.
Обязательно требуется установить аппарты защиты на отходящие линии.
Запрещено устанавливать на PEN-проводник коммутационные аппараты, сначала требуется разделить PEN, а уже потом ставить автоматические выключатели и счетчики. ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.