baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Выбор сечения проводника для автоматов в РЩ

  1. #21
    VIPer
    Гость
    Все бы хорошо, но щит уже собран, хотя и не правильно, поэтому есть желание его отключить, благо объект еще не запущен, снять и пересобрать...
    Сейчас он выглядит как то так...
    WP_000371.jpg

    Можно конечно и сам щит поменять...

  2. #22
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Есть много различных модификаций.
    Не понял как она работает.
    Пришои фазные проводники L1, L2, L3 каждый на свою клемму, и ушел от каждой клеммы один проводник, а мне надо чтобы пришел один проводник, а ушло несколько проводников разных сечений...

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Пришои фазные проводники L1, L2, L3 каждый на свою клемму, и ушел от каждой клеммы один проводник, а мне надо чтобы пришел один проводник, а ушло несколько проводников разных сечений
    В наборных клеммных колодках есть гнёзда для установки гребёнок и перемычек, как однофазных, так двух и трёхфазных.


    Есть клеммные колодки, в которые приходит один проводник, а отходящих может быть несколько.

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Вариантов и модификаций сейчас в продаже так много, что глаза разбегаются. Вот ещё один простенький вариант подключения проводников через наборные клеммные колодки:
    Распределительные клеммники с винтовым зажимом 35 мм2 и с 3х10 мм2 зажимом CAGE CLAMP с фронтальным электромонтажом.
    При максимальном подключении 3х10 мм2 на выходе необходимо следить за тем, чтобы номинальный ток не превышал 125А.


    На фото показано, что многожильные проводники подключаются к винтовому зажиму без предварительной опрессовки наконечниками - это нарушение требований к контактным разборным соединениям.

  5. #25
    VIPer
    Гость
    не смотря на то что меня заверяют что выбор огромен, в двух крупных электротехнических магазинах ничего что мне нужно я не нашел...
    Есть наборные клеммники на дин рейку, но они имеют один вводной контакт и один отводной, это мне не надо, мне нужно как минимум подвести один, а отвести 5-10 проводов разного сечения, как мне тут и рекомендовали, так и не пойму как это сделать.
    Наборных клеммников которые соединялись бы между собой шинами или перемычками я тоже не нашел!
    Проблема осталась открытой, как собрать щит, в котром гребенки не вставить, а разводку проводов по автоматам групп сделать без шлейфования и отдельными проводами разного сечения!?
    Есть практики тут? Может кто нить показать собранный щит в котором сделано так как мне рекомендуют? Без шлейфования фазного проводника по автоматам и без гребенов (потому что из не поставить)
    Как там сделана разводка фаз про групповым автоматам, какая марка клеммника хотя бы конкретно и можно ли реализовать поставленную передо мной задачу?!
    Последний раз редактировалось VIPer; 18.07.2012 в 16:52.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    не смотря на то что меня заверяют что выбор огромен, в двух крупных электротехнических магазинах ничего что мне нужно я не нашел
    Значит такие магазины, что ничего дельного не нашли, а менеджеры не смогли Вам предложить достойные варианты электрооборудования.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Есть наборные клеммники на дин рейку, но они имеют один вводной контакт и один отводной, это мне не надо, мне нужно как минимум подвести один, а отвести 5-10 проводов разного сечения, как мне тут и рекомендовали, так и не пойму как это сделать.
    Вам вроде всё уже разжевали и положили в рот, осталось только закупить и установить.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Наборных клеммников которые соединялись бы между собой шинами или перемычками я тоже не нашел!
    А где искали? Может стоит попробовать по-гуглить и заказать через интернет? Или в Вашем городе почта с доставкой тоже не работает?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Проблема осталась открытой, как собрать щит, в котром гребенки не вставить, а разводку проводов по автоматам групп сделать без шлейфования и отдельными проводами разного сечения!?
    Если Вас не устраивают предложенные варианты, то можете воспользоваться ещё одним:
    Установите распределительный блок модульный с медными шинами в негорючем корпусе с защитной крышкой, который монтируется на DIN-рейку. От этого блока можете запитать все свои аппараты защиты, только скомпонуйте их по группам, как я говорил Вам ранее (пост 19).

  7. #27
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    только скомпонуйте их по группам, как я говорил Вам ранее (пост 19).
    На Ваш пост 19, я ответил пост 21!
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Установите распределительный блок модульный с медными шинами
    Видел эти блоки, ИЕК правда, у них каждая шина с отвертиями своего диаметра... Не совсем то что нужно, но наверное можно использовать...
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А где искали?
    Санкт-Петербург, Минимакс и Метизы...

    Кто может назвать марку клеммника - конкретно, тот который можно соединять перемычками?

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На Ваш пост 19, я ответил пост 21!
    Если считать ответом, что щит уже собран, хотя и не правильно, поэтому есть желание его отключить, благо объект еще не запущен, снять и пересобрать, то может стоит прислушаться к предложенной Владимиром схеме и смонтировать его должным образом?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Видел эти блоки, ИЕК правда, у них каждая шина с отвертиями своего диаметра... Не совсем то что нужно, но наверное можно использовать
    Посмотрите других производителей.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Санкт-Петербург, Минимакс и Метизы
    Наборные клеммные колодки лучше смотреть не в магазинах, а у поставщиков этого оборудования.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Кто может назвать марку клеммника - конкретно, тот который можно соединять перемычками?
    Посмотрите вот здесь.

  9. #29
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Если считать ответом, что щит уже собран, хотя и не правильно, поэтому есть желание его отключить, благо объект еще не запущен, снять и пересобрать, то может стоит прислушаться к предложенной Владимиром схеме и смонтировать его должным образом?
    С удовольствием, только потребители были подключены, и длины проводов некоторых из них уже не хватит для прокладки к автоматам в других рядах, если их перенести... Ну и еще ряд минусов есть...

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    С удовольствием, только потребители были подключены, и длины проводов некоторых из них уже не хватит для прокладки к автоматам в других рядах, если их перенести
    Конструктивно эту проблему можно спокойно решить при помощи проходных наборных клеммных колодок, которые в таких ситуациях устанавливают на вводе кабелей в щит.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения