Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Одно УЗО может обслуживать две группы, на это запретов нет
Может, но большая вероятность ложных отключений.
ПУЭ, 7.1.78. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
ПУЭ, 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
А что это такое и как это выглядит?
Есть много различных модификаций.


Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Надобности нет конечно, но Вы же не ведете к каждому автомату в щите отдельный проводник от каждой фазы?
Нет конечно, но и не шлейфую проводами.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Если в щите например 21 однополюсной автомат при трехфазном вводе и равной нагрузке на каждом автомате, то L1 идет на автоматы групп 1,4,7,10,13... L2 идет автоматы групп 2,5,8,11,14... L3 идет на автоматы групп 3,6,9,12,15... Тем самым когда L3 придет на автомат грцппы 21, то по ОДНОМУ проводнику будет запитано 7 автоматов, каждый скажем по 10А, и что, Вы скажите что их достаточно подключить кабелем ПВ1х1.5??? Ну нет же!?
В один ряд (12 модулей) можно установить 12 автоматических выключателей. Устанавливаем гребёнку и запитываем её проводом сечением не более 6 мм2 (зависит от нагрузки).

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Какая например? Хотя бы на моем примере расскажите?
Предоставьте однолинейную схему, я скажу, как бы построил схему сборки щита.