Тема: нужно ли занулять оборудование в TN-C сетях??

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    У вас по проекту плита должна быть занулена.Я бы сделал так,согласно проекту дома,занулил бы плиту.Установил бы УЗМ.
    1.Пробой на корпус сработает АВ.
    2. обрыв РЕН, сработает УЗМ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    У вас по проекту плита должна быть занулена.
    По какому проекту? Проект требуется делать согласно действующих норм.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.Пробой на корпус сработает АВ.
    Не факт. Может не сработать.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2. обрыв РЕН, сработает УЗМ.
    Не факт, при обрыве PEN напряжение может быть в рамках допустимых пределов работы УЗМ, например от 210 до 240 В.

    Я уже написал, что спасёт в пост 6. На форуме есть тема Можно ли установить УЗО в системе TN-C?, в которой разбирали все эти вопросы.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    По какому проекту? Проект требуется делать согласно действующих норм.
    Дом старый,строили еще по ПУЭ-6.ПУЭ-6 требует занулять все корпуса приборов класа 1.

  4. #4
    trubad
    Гость
    2Макс. Если это так (может не сработать АВ при пробое на корпус, который подключен к PEN), то и плита работать не будет.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Если это так (может не сработать АВ при пробое на корпус, который подключен к PEN), то и плита работать не будет.
    Почему же она не будет работать? При такой схеме подключения плита будет в работоспособном состоянии с опасным потенциалом на корпусе, поджидая бедолагу. И примеров поражения человека током с летальным исходом от такого оборудования очень много. Не стоит экспериментировать на себе и своих близких.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    При такой схеме подключения плита будет в работоспособном состоянии с опасным потенциалом на корпусе, поджидая бедолагу. И примеров поражения человека током с летальным исходом от такого оборудования очень много. Не стоит экспериментировать на себе и своих близких.
    Считаете что нужно игнорировать ПУЭ и прибор класа защиты 1,не занулять???

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Считаете что нужно игнорировать ПУЭ
    Приведите, пожалуйста, эти требования!
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    прибор класа защиты 1,не занулять?
    Корпуса электрооборудования должны быть подключены к РЕ-проводнику, а в системе TN-C его нет. Питание электроприемников должно осуществляться по системе заземления TN-C-S или TN-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Приведите, пожалуйста, эти требования!
    ПУЭ-6 7.1.59. ПУЭ-7 тоже требует защитное зануление всех элект.приборов 1 класса защиты.