Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать щиток для дачи, с возможностью переключения на резервное питание от генератора? В этом разделе есть ответ, но разница в том, что я хочу не разделять PEN от столба на PE и N, а сделать свой независимый контур заземления от скважины (глубина 25 м, провод медь 25 мм кв.).Вот так хочу сделать, поправьте, если неправильно: со столба приходит 380 в. На входе ставлю реверсивный рубильник, который разрывает 3 фазы, а PEN не разрывает. Далее PEN со столба cажаю но ноль-шину. С однофазного генератора один провод сажаю на реверсивный рубильник, другой на ноль-шину. На шину заземления тяну провод от скважины. Будет ли корректно работать УЗО? Можно ли заземлить генератор штырем 2 метра в землю, как в инструкции, или нужно отдельным проводом со скважины?
Спасибо.