baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62

Тема: Организация заземления в коттедже

  1. #1
    Lis89
    Гость

    Организация заземления в коттедже

    Добрый день.
    Почитал сообщения в форуме и совсем запутался(((
    Я не являюсь специалистом по электрике, но что бы правильно поставить вопрос монтажникам хочу сам немного разобраться в моем вопросе.

    Исходная информация:
    1. Частный дом, ввод со столба от ВЛ однофазная двухпроводная линия, выполненная из алюминевого провода, сечение не помню).
    2. Заземление планирую провести от свайного основания дома (металические сваи Ду500 погружены метров на 5-6 соединенные друг с другом), диаметр проводника 10мм
    3. Разделение PEN на N и PE планирую в распределительном щите в доме.
    (пока незнаю как это сделать физически, буду признателен за информацию)
    4. Разводка по дому медные провода ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5

    В инете нашел схему r_007.jpg
    На сколько данная схема соответствует правилам безопасности и возможность её применения в моём случае и как произвести правильно разделение PEN.
    Заранее извиняюсь так как темы похожие уже обсуждались, но каждый наверное хочет получить ответ именно на свой вопрос))))
    Всем спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    1. Частный дом, ввод со столба от ВЛ однофазная двухпроводная линия, выполненная из алюминевого провода, сечение не помню).
    Сечение провода СИП должно быть в зависимости от установленной мощности, но не менее 16 мм2

    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    2. Заземление планирую провести от свайного основания дома (металические сваи Ду500 погружены метров на 5-6 соединенные друг с другом), диаметр проводника 10мм
    Всё правильно, заземляющий проводник должен быть не менее 10 мм2 по меди.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    3. Разделение PEN на N и PE планирую в распределительном щите в доме.
    (пока незнаю как это сделать физически, буду признателен за информацию)
    ВО ВРУ (главный распределительный щит) должно быть установлено 2 шины N и PE, соединённые между собой по краям двумя перемычками. Подключаете PEN к шине РЕ.
    Вот схема разделения PEN-проводника:

    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    4. Разводка по дому медные провода ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    На сколько данная схема соответствует правилам безопасности и возможность её применения в моём случае и как произвести правильно разделение PEN.
    Данная схема не соответствует требованиям ПУЭ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    В инете нашел схему
    Эта схема из бульварной брошюрки "УЗО, теория и практика", рис. 6.16.

  4. #4
    Lis89
    Гость
    Спасибо за информацию.
    Скажите пожалуйста у Вас на схеме, на сколько я понимаю, /// трёхфазная линия с проводом / PEN,
    в моём случае схема будет аналогичной? И дополнительно хотел уточнить вводной автомат перед счётчиком можеть быть для разъединения и L и N или достаточно только L?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    в моём случае схема будет аналогичной?
    Да, аналогична, только однофазная.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    И дополнительно хотел уточнить вводной автомат перед счётчиком можеть быть для разъединения и L и N или достаточно только L?
    Достаточно однополюсного автоматического выключателя.

  6. #6
    Lis89
    Гость
    А схемку нашёл на одном украинском сайте в интернете.
    Но так как в инете много различной информации, поэтому и консультируюсь со специалистами.
    Спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 13.02.2012 в 04:41.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, у Вас на схеме установлен 25 А автоматический выключатель на электроплиту. А каким кабелем прокладываете до электроплиты?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    От УЗО под №3 отходят две групповые линии, где одна идёт на уличные розетки, а другая на освещение. Вам требуется их разъединить и установить на наружные розетки УЗО, а вот с освещением непонятно. Если это уличное, то требуется так же установить УЗО. Вообще, желательно, на каждую групповую розеточную линию установить отдельное УЗО, а не объединять несколько групп под одно.

  9. #9
    Lis89
    Гость
    Станислав это схема не моя, но у себя я планирую установить электрический духовой шкаф с подключением 3х2,5.
    Кстати может подскажите при вводе с ВЛ перед входом в дом надо ли устанавливать входной рубильник (ВУ) или все можно объеденить в распределительном щите.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Кстати может подскажите при вводе с ВЛ перед входом в дом надо ли устанавливать входной рубильник (ВУ) или все можно объеденить в распределительном щите.
    Ни в коем случае ничего не устанавливайте перед вводом в дом, так как это небезопасно. Прокладываете СИПом до ВРУ и подключаете проводник: фазу (L) к зажиму вводного автоматического выключателя, а PEN-проводник подключаете к шине PE.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения