  1. #1
    Роман.
    Гость
    В посте 64 65 я писал про него.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    что вы думаете по поводу прутка от ВРУ который идёт неразрывно до 5 этажа по щитам зачем он проложен?
    Я думаю, что у Вас во ВРУ установлена железная шина, которая приварена к корпусу ВРУ. К этой шине подсоединен PEN вводного кабеля. К корпусу ВРУ приваривали катанку и прокладывали этот пруток до межэтажных щитов. Раньше так выполняли зануление распределительных и межэтажных щитов.

  3. #3
    Роман.
    Гость
    И корпус вру заземляют так ведь???Тем самым можно сказать что к щиту на этаж подходят 2 pen ЗАЗЕМЛЁННЫХ проводника один через комутации идёт а второй неразрывно.Надёжность такой системы повысилась в 2 р.,вероятность обрыва сразу 2-х pen проводников очень мала и поэтому мой первоначальный вопрос можно поднимать заново!И опять подкрадываются сомнения не разделение ли это выполнено еслибы ещё N не на корпус.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    И корпус вру заземляют так ведь?
    А вот с заземлением Вы пролетели, никто их не заземлял.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Тем самым можно сказать что к щиту на этаж подходят 2 pen ЗАЗЕМЛЁННЫХ проводника один через комутации идёт а второй неразрывно
    Нет, уважаемый, опять нет. Никуда Ва не деться без реконструкции, как бы Вы этого не хотели.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    поэтому мой первоначальный вопрос можно поднимать заново!
    По-этому Ваш вопрос закрыт, больше здесь обсуждать нечего.

  5. #5
    Роман.
    Гость
    Крпус вру незаземлялся раньше хотите сказать?????

  6. #6
    Zodthij
    Гость
    Роман, то что вы видели в ВРУ в виде стального прута протянутого от ВРУ до этажных щитов это может быть как уравнивание потенциалов так и "советское" зануление. Что бы утверждать что это заземление надо что бы в помещении ВРУ имелась как минимум главная заземляющая шина(корпус сборки быть таковой не может) и на руках паспорт контура заземления. А если учесть тот факт что в жилых многоэтажках в качестве контура заземления использовались всегда естественные заземлители, да и за давностью лет паспорта как такового явно нет. А если и есть то контур не повереный больше чем уверен. От ТП в здание вероятно заведен четырех, а то и трех-жильный кабель с броней, бронь это и есть Ваше заземление сидящее на корпусе ВРУ которое вовсе не предназначено и просто не в состоянии выполнять функции защитного заземления. Если хотите, если понятнее будет, это, просто, так называемая, общая точка, которая в идеале должна сначала придти на ГЗШ от куда зайти в сборку ВРУ на шины N и PE.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Согласен с Zodthij полностью во всём, и добавить нечего. Даже обидно

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Очень редко можно встретить старые электроустановки, которые заземлялись. Потом если и заземляли, то это заземление никогда не проверяли со времени монтажа.

  9. #9
    Роман.
    Гость
    Если оно есть то его обязаны проверять ,но есть ли оно немогу сказать допуска к ВРУ нет и он закрыт на замок.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Если оно есть то его обязаны проверять
    Насчет обязанностей Вы правильно сказали. Вам надо с этим обратиться в управляющую компанию и заодно показать требования ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Это их обязанности, тем более, что за это жители дома ежемесячно выплачивают солидные денежки, да и с бюджета перечисляют на их расчетные счета на капремонт старого здания.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    но есть ли оно немогу сказать допуска к ВРУ нет и он закрыт на замок
    Сходите в управляющую компанию и спросите у них протоколы технического осмотра электроустановки, у них они должны быть, правда они левые, написанные под копирку на все здания и переписанные еще со времен постройки здания, но все же. Затем пригласите независимую электролабораторию, проведите обследование всей электроустановки здания. Когда получите технический отчет от независимой электролаборатории, отксерьте ведомость дефектов и отдайте в управляющую компанию, предупредив их, что если не примут срочных мер, то оригинал Вы отправите в прокуратуру, пускай там разберутся с ними, что, как и куда они списывают деньги. Это действует отрезвляюще на них.