и вопрос на счет PE кабелья с сечением понятно спасибо!его что на каждый этажный щит от ГРЩ тянуть?а в квартирах как на каждую розетку от квартирного щитка тянуть кабель или от распред коробки можно?
Люди, когда планируют место установки того или иного оборудования, не думают головой, из-за этого выскакивают накладки. Никто не устанавливает модем под потолок.
РЕ-проводник от ВРУ протягивают неразрывно по этажам, а от него в стояке делают отдельные ответвления до этажных щитов.
Так же отдельными ответвлениями. Можно соединение произвести в монтажной коробке для розеток (глубокая), а можно в распаечной коробке.
Pуст=2010квт,Pрас=812 квт, I рас=1373А 20 этажей
Это на весь дом, а на конкретный стояк?
да на весь дом. на конкретный этажный щит Pуст=182квт,Pрас=72квт,Iрас=123А если что фото есть как загрузить сюда?
Дом одноподъездный? Сколько запланировано в доме стояков? Как же Вы собирались прокладывать распределительные кабельные линии разными сечениями от 185 мм2 до 70 мм2, если нагрузки такие? Непонятно!
В панели управления над окном сообщения есть "Вставить изображение". Можно загрузить через файловые обменники в инете.