Тема: Как выбрать сечения кабелей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евген
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Кабель обязаны прокладывать 5-и жильный, в щите установить шины N и PE, корпус щита присоединить к шине РЕ.
    так,а нужно ли монтировать контур заземления по периметру цеха и подсоединять к нему этот РЕ проводник?
    А потом подсоединять всё это к станинам станков.Или это опять же будет ошибка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    а нужно ли монтировать контур заземления по периметру цеха и подсоединять к нему этот РЕ проводник?
    А потом подсоединять всё это к станинам станков.Или это опять же будет ошибка?
    Монтируйте, а от этой шины по периметру цеха подключаете станины оборудования гибкими заземляющими проводниками. Саму шину требуется подключать к шине РЕ в ШР1.