Тема: Электроснабжение частного дома

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    1. Селективность автоматических выключателей. Тут есть 2 варианта: 1) автоматы QF1 и QF2 поставить типа D, все остальные - типа C; 2) автоматы QF1 и QF2 поставить типа С, все остальные - типа B. Какой вариант более приемлем в моем случае? Я склоняюсь к 1-му, т.к. автоматы типа В сложнее достать, чем автоматы с характеристикой С.
    Делайте, как написал DIMA, все аппараты защиты устанавливайте типа С.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    2. Нужно ли на вводе ставить противопожарное селективное УЗО?
    Нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    3. Как правильно устроить систему молниезащиты?
    Установите на крышу молниеприёмник, от него токоотвод до заземляющего устройства (вертекальный заземлитель), а от ЗУ до ГРЩ (шина РЕ) прокладываете заземляющий проводник сечением не менее 10 мм2.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Нужно ли на ввод ставить ограничители перенапряжений?
    В остальном придерживайтесь совета от DIMA.

  2. #12
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    3)молнезащита на крыше дома?, или защитить ВЛ от попадания молнии?
    Защита ВЛ от попадания молнии.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    1)при вводе 220в в схему желательно добавить разеденитель или установить двух полюсный вводной ВА.
    Ставить вместо автомата QF1?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    2)установить реле контроля напряжения.
    3)байпас для стабилизатора.
    А зачем ставить и то и другое? Ведь реле обесточит щит при сильных колебаниях напряжения. Какой смысл тогда в стабилизаторе?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    4)предусмотреть простой АВР
    На случай длительного отключения электричества планирую приобрести бензиновый генератор. Как правильно выполнить его подключение к щиту?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    5)если организовывать молнезащиту с УЗИП на вводе в обязательном порядке ставятся плавкие вставки за место ВА.
    Что значит "за место ВА"? Вместо ВА или между ВА и счетчиком?
    Нужно ли УЗИП ставить на N-линию, которая итак закорочена на землю?

  3. #13
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    А зачем ставить и то и другое? Ведь реле обесточит щит при сильных колебаниях напряжения. Какой смысл тогда в стабилизаторе?
    1)стабилизируются только ответственные нагрузки, то есть эл.котлы и прочие не ответственные нагрузки с большим током стабилизатора не на постись.
    2)стабилизатор по какой то причине временно вышел из строя а это случается часто.
    3)из личного опыта быстро действие автоматики стаб. в критических режимах уступает модульным реле контроля напряжения АВВ, как бы дополнительная зашита самого стабилизатора по входу .

  4. #14
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    1)стабилизируются только ответственные нагрузки, то есть эл.котлы и прочие не ответственные нагрузки с большим током стабилизатора не на постись.
    Тогда, выходит, стабилизаторы нужно ставить на отдельные розеточные группы, а не на ввод.

  5. #15
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Тогда, выходит, стабилизаторы нужно ставить на отдельные розеточные группы, а не на ввод.
    да, только те группы для которых критичны скачки напряжения в остальном отрабатывает реле на вводе.
    к выбору стабилизатора относитесь со всей ответственностью так как дешевый китай работает очень плохо.

  6. #16
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    На случай длительного отключения электричества планирую приобрести бензиновый генератор. Как правильно выполнить его подключение к щиту?
    модульный реверсивный рубильник АВВ если АВР будет переключаться в ручном режиме.
    также выбираете нагрузки работающие от ДГУ чтоб не перегружать генератор.
    Последний раз редактировалось DIMA; 26.02.2015 в 20:45.

  7. #17
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Что значит "за место ВА"? Вместо ВА или между ВА и счетчиком?
    Нужно ли УЗИП ставить на N-линию, которая итак закорочена на землю?
    на вводе ВЛ столба ставьте ОПН на L и N и дополнительный контур.
    на вводе в дом УЗИП первого порядка на L.

  8. #18
    Dima32
    Гость
    Обновил схему дома.
    Дом3.jpg
    Изменилось:
    1. Вводной автомат заменен на двухполюсный (QF1)
    2. Установлен рубильник для подключения ДГУ (QS1)

    С УЗИП пока подробно не разбирался.