    Благодарю Вас за ответы! А заземление ВРУ делать не нужно?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    А заземление ВРУ делать не нужно?
    Вы должны выполнить пункт ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Для реализации системы заземления TN-C-S Вам потребуется сделать следующее:

    1. Произвести разделение PEN проводника в щите ВРУ
    2. Установить контур заземления и подключить его к шине PE в щите ВРУ
    3. Корпус щита отдельным проводником соединить с шиной PE.

  3. #13
    Spayn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если будете выбирать счётчик СE300 S33, то смотрите точную маркировку прибора, поскольку в ней закодированы некоторые характеристики счётчика (расшифровка обозначений есть на сайте производителя и в паспорте счётчика).
    Буду брать СЕ300 R31, но они есть на разные ампер - 5, 60, 100. Какой нужно выбрать?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    Какой нужно выбрать?
    5А - это базовый ток счётчика. Выбирать прибор надо по значению максимального тока. Вам подойдёт счётчик, у которого максимальный ток - 60А. Маркировка счётчика должна соответствовать вот такой:

    СЕ300 145 R31, что означает счётчик СЕ300 трёхфазный однотарифный непосредственного (прямого) включения класса точности 1.0, напряжение сети 3х230/400, базовый (максимальный) ток 5 (60) Ампер.

  5. #15
    Spayn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы должны выполнить пункт ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Для реализации системы заземления TN-C-S Вам потребуется сделать следующее:

    1. Произвести разделение PEN проводника в щите ВРУ
    2. Установить контур заземления и подключить его к шине PE в щите ВРУ
    3. Корпус щита отдельным проводником соединить с шиной PE.
    А заземление через автомат не должно проходить? В таком случае надо 4х полюсной брать?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    А заземление через автомат не должно проходить?
    Запрещено подключать РЕ-проводники в коммутационные аппараты. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    В таком случае надо 4х полюсной брать?
    Я бы не стал устанавливать 4-х полюсный, достаточно трёхполюсный автоматический выключатель.

  7. #17
    Spayn
    Гость
    Благодарю за помощь. Входной автомат я обязан поставить 25А. А Выходной можно ставить 32 или 40?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    Входной автомат я обязан поставить 25А. А Выходной можно ставить 32 или 40?
    Нельзя устанавливать аппараты защиты номиналом выше чем у вводного. Можете только равным или меньшим номиналом (25, 20, 16, 10, 8, 6, 4, 2, 1).

  9. #19
    Spayn
    Гость
    Подскажите - есть ли смысл оконцевать фазные провода СИП гильзами ГАМ и их заводить в автомат?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    есть ли смысл оконцевать фазные провода СИП гильзами ГАМ и их заводить в автомат?
    Подключать провода СИП без установки наконечников типа ГАМ запрещено, так как в контактных соединениях необходимо учитывать надёжное обеспечение стабильности сжимающего усилия. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в соединении происходит расширение проводников, что приводит к ослаблению контакта, вследствие чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все присоединения осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приводит к аварийным ситуациям, таким как чрезмерный нагрев соединения, короткое замыкание и пожар. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.

    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические

    п. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.