Тема: Прокладка кабеля в загородном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    От опоры СИП заводите на АВ, который будет крепится на стене дома(бокс опечатываеться) от него уже медь кидаете на счетчик.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Виктор, зачем делать дополнительное соединение? Если ВРУ установлено в доме, то заводить СИП требуется неразрывно до аппарата защиты во ВРУ.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    А зачем тогда требуют на доме ставить АВ??? делал монтаж, инспектор сказал поставить обезательно АВ на доме, бокс он опечатает.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    А зачем тогда требуют на доме ставить АВ??? делал монтаж, инспектор сказал поставить обезательно АВ на доме, бокс он опечатает.
    Кто-то чего-то сказал, а посмотреть в проект электроснабжения нет возможности? Ведь потребитель сам готовит его и определяет место установки ВРУ и прибора учета, а не инспектор.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Всегда наблюдаю такую картину что с опоры, СИП на АВ а с него уже в дом.Значить получаеться что не кто-то чего-то сказал, раз так делают.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Значить получаеться что не кто-то чего-то сказал, раз так делают.
    Получается, что люди не знают законов и ведутся на поводу у энергетических компаний. Если Вы хотите установить ВРУ в доме, то никто Вам запретить этого не может. А если пользователю наплевать, где будет проходить граница балансовой принадлежности и он собирается обеспечивать сохранность прибора учёта на улице или на столбе, при этом организовав круглосуточное дежурство, то это его право, а не энергетической компании. Им выгодно, чтобы все счётчики были установлены на опорах и фасадах, а удобно ли потребителю, вот в чем вопрос. Есть Гражданский Кодекс, статьи 210, где сказано: ответственность за содержание принадлежащего ему имущества несет собственник. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Если такого рода законы или договоры (соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, ст. 420 ГК РФ) в отношении содержания технических условий на присоединение отсутствуют, то ответственность за содержание в исправном состоянии электроустановки и кабельных линий полностью ложится на её собственника. Точки эксплуатационной ответственности устанавливаются соглашением сторон между энергоснабжающей организацией и потребителем электроэнергии, что должно быть отражено в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

    Так же есть требования ПУЭ, п. 1.5.27, где сказано : Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Виктор, а Вы не спросили, зачем этот автомат на фасаде? Какую функцию он выполняет? Просто чтобы было? Или есть этому какое-то логическое оправдание?

  8. #8
    Виктор
    Гость
    [QUOTE=Макс;4521]Виктор, а Вы не спросили, зачем этот автомат на фасаде? Какую функцию он выполняет? Просто чтобы было? Или есть этому какое-то логическое оправдание?[/QИ Инспектор говорит что в случаи пожара, дом можно было обесточить. Возмем например магазин тоже с опоры идет СИП,на металический ящик весит на фасаде ,там стоят АВ,от контура заземления заведена катанка,и от ящика уже кабель 5*6 проложен на групповой щиток в магазин,где находиться счетчик и АВ. Сейчас уже на опорах ставят приборы учета(счетчики) приежают на машине ,и с вышки снимают показания, борьба с воровством.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сейчас уже на опорах ставят приборы учета(счетчики) приежают на машине ,и с вышки снимают показания, борьба с воровством.
    Если кто-то делает так, то это не означает, что так требуется. Сами подумайте, как старая бабка будет снимать показания с прибора учета? С автовышки или с приставной лестницы. Есть требования в ПУЭ по высоте установки приборов учёта, и никто не вправе их нарушать. Высота установки счетчика 0,8 – 1,7м. Данные конструкции должны обеспечивать удобство при проведении работ на счетчиках (например, замена, поверка и т.д.).
    ПУЭ, 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Инспектор говорит что в случаи пожара, дом можно было обесточить.
    Нет таких требований и не было. Пускай инспектор лапшу на уши не вешает. Инспектор обязан знать все требования и не обманывать пользователя, а пользователь обязан знать свои права, тогда не будет такого самоуправства по отношению в потребителю.