  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Но как вы представляете себе пакет из 35-40 труб
    Откуда такое количество труб? Это распределительные линии? Чтобы дать Вам ответ, необходимо видеть планировку и проект электроснабжения (или хотя бы наброски). Но ведь и в короб такое количество проводов запрещено будет упаковать. Значит необходимо большее количество коробов, а места мало. Тогда вариант с отделением со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

  2. #22
    Artel108
    Гость
    Размеры короба я привел примерные. Это оно понятно что заполняемость короба не должна быть больше 40%. А такое количество линий (распределительные, контрольные) от того, что в этом 3 этажном деревянном строении площадью в 600 м2 есть только одно место, удобное для установки распредщита. А людям хочется комфорта.

  3. #23
    Artel108
    Гость
    Одно, только вызывает недоумение, почему в "Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и
    кабелей по условиям пожарной безопасности" для скрытых проводок по сгораемым основаниям и конструкциям указано "В трубах и коробах из трудносгораемых материалов - с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов и последующим заштукатуриванием " и следующий пункт "То же из несгораемых материалов - непосредственно" и никаких указаний на локализующую способность, обусловленную толщиной металлической стенки.
    Последний раз редактировалось Artel108; 25.11.2010 в 04:10.

  4. #24
    Artel108
    Гость
    А вот касательно толщины стенок металлических труб. Есть ведь трубы бесшовные с толщиной стенки от 1мм и тонкостенные с толщиной стенки от 1,2мм.

  5. #25
    Artel108
    Гость
    Нет, это уже будет гемор. Они и дороже выходят и упаришься с ними.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Одно, только вызывает недоумение, почему в "Таблица 2.1.3. никаких указаний на локализующую способность, обусловленную толщиной металлической стенки.
    Так в ПУЭ 6го издания, главой 2.1 не была предусмотрена локализационная способность. Законодатель пишет, что при подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7го изд. учтены все упущения. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций.
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    удобное для установки распредщита. А людям хочется комфорта
    А люди не думают о пожарной безопасности? Вот для этого и требуется изготавливать проект электроснабжения, в котором будет отражен наиболее приемлемый способ прокладки кабеля в соответствии с ПУЭ.

    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Есть ведь трубы бесшовные с толщиной стенки от 1мм и тонкостенные с толщиной стенки от 1,2мм
    Законодатели писали о электросварных трубах.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Есть ведь трубы бесшовные с толщиной стенки от 1мм и тонкостенные с толщиной стенки от 1,2мм.
    В том то и дело, что труб много, но они (тонкостенные) не обладают этой самой локализационной способностью. есть такие, которые рискуют и прокладывают их, но это на грани фола. Последствия могут быть печальными, вплоть до тюремного заключения.

  8. #28
    Artel108
    Гость
    Ну, ежели законодатели имели ввиду электросварные трубы, тогда понятно, почему толщина стенки для проводов и кабелей сечением до 2,5мм2 по меди и 4 мм2 по алюминию не нормируется. В сортаменте электросварных труб нет труб с толщиной стенки менее 2,5 мм.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Ну, ежели законодатели имели ввиду электросварные трубы
    Интересно, а в медных трубах можно прокладывать электропроводку в чердачных помещениях? Они же не стальные и не электросварные.

  10. #30
    Artel108
    Гость
    Да, весьма интересно.