Тема: Схема переключения питания: сеть - генератор.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На схеме не показан проводник, который должен отходить от шины РЕ к счетчику, а от счетчика к шине N.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Для генераторов с изолированной нейтралью применяйте вот эту схему:


  3. #3
    Alexey_VB
    Гость
    поправляю
    2. Ранее использовал рубильники ABB серии OT (редко пользуюсь, но не очень удобные), а что скажете о серии E200r - не сильно хуже?

  4. #4
    Alexey_VB
    Гость
    и еще вопрос. учитывая единый наружный блок 3х фазного кондиционера (потребляемая мощность макс. 4 кВт), то хочется защитить его от пропадания одной фазы на входе питания в дом. лучше весь дом отключить и разбираться в причине пропадания фазы, чем спалить двигатель. что для этого на входе в дом поставить (после вводного автомата С16 А)?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    Смутило упоминание Вами «заземляющее устройство», подумал, что это некая коробка в щите.
    ПУЭ, 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

    ЗУ надо монтировать в обязательном порядке, поскольку в доме должна быть система заземления TN-C-S. Данная система предусматривает обязательное повторное заземление PEN проводника на вводе в дом до вводного автомата, разделение PEN проводника и организацию системы уравнивания потенциалов. Разделение PEN должно быть сделано в щите ВРУ, заземляющий проводник контура заземления и проводники системы уравнивания потенциалов должно быть подключены к шине PE в щите ВРУ. В Вашем случае шина PE в щите ВРУ выполняет функцию главной заземляющей шины.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Зачем Вы согласились вынести щит ВРУ из помещения? ГЗШ не может быть размещена на улице.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    Если трехфазный генератор будет 4 кВт, то достаточно MS116 MS116-6,3 1SAM250000R1009 Диапазон регулирования Iн, А 4,0—6,3А верно?
    Если появятся проблемы с генератором, то отключить его должна защита, которую устанавливает производитель. MS116 не отключит генератор, который будет молотить в холостую, но обесточит дом. Это устройство предназначено для защиты двигателей и устанавливается в цепь питания электромотора. Я упомянул это устройство, поскольку из Ваших сообщений следует, что в доме будут трёхфазные потребители (электродвигатель).

    что не очень полезно для трехфазных двигателей.
    Если у Вас где-то будет стоять трёхфазный двигатель, то можно установить в его цепь питания MS116.

    Продумайте схему. Если Вы хотите предусмотреть отключение всей электроустановки при выходе напряжения в фазах за допустимые пределы, то ставьте реле контроля напряжения. Если Вы хотите обезопасить трёхфазные (и/или однофазные) потребители, которые будут установлены в доме, то устанавливайте индивидуальные аппараты защиты (реле, MS116 и проч.) в цепи этих устройств.

    На электродвигатель мощностью 4 кВт нужен MS116-10 6,3–10 A. Смотрите таблицу, которую предоставляет производитель.



    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    Т.е. из поселкового шкафа в вводной щит в доме надо вести 5 жил: 3 фазы, N и PEN (который в вводной щит в доме будет/станет называться PE), верно?
    Верно. Поселковый шкаф - это Ваш щит ВРУ. Уже ответил Вам, что он должен стоять в помещении.

    ПУЭ, 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    единый наружный блок 3х фазного кондиционера (потребляемая мощность макс. 4 кВт)
    Смотрите инструкцию на кондиционер. Мощность охлаждения/обогрева не одно и тоже, что мощность потребления при охлаждении/обогреве. Если 4 кВт - это именно потребляемая мощность кондиционера, то можете поставить в линию питания кондиционера (она должна быть отдельной) MS116 нужного номинала или реле контроля напряжения.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    лучше весь дом отключить и разбираться в причине пропадания фазы
    Такое разбирательство может затянуться на довольно длительный срок, особенно, если Вы изначально неправильно распределите нагрузку. Нагрузка по фазам должна распределяться равномерно, чтобы избежать перекоса фаз. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не переделывать.