Тема: Ввод провода СИП во вводное устройство

  1. #21
    svg79
    Гость
    Здравствуйте.
    На какую максимальную длинну можно тянуть СИП 16мм2 от столба в дом без промежуточного столба? А 25 мм2?
    Спасибо.

  2. #22
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от svg79 Посмотреть сообщение
    На какую максимальную длинну можно тянуть СИП 16мм2 от столба в дом без промежуточного столба? А 25 мм2?
    Спасибо.
    максимально допустимое расстояние 25метров.

  3. #23
    svg79
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    максимально допустимое расстояние 25метров.
    Это для всех или только для 16 мм2?
    с увеличением сечения расстояние увеличивается?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    svg79, все зависит от высоты опоры, которая должна обеспечить расстояние до земли при наибольшей стреле провеса не менее 2,5 метров. Чем выше опора, тем длиннее может быть пролет. ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.


    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    максимально допустимое расстояние 25метров.
    Виктор, не путайте расчеты потерь и длину пролета.

  5. #25
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    не путайте расчеты потерь и длину пролета.
    У меня такая информация."максимально допустимое расстояние от вводного устройства до столба( опоры) ВЛ составляет 25м.Если больше нужно ставить опору.Высота кабеля над проездомдля автоне может бытьменее 6м в самом низком месте,а над пешеходними дорожками и проходами менее 3,5м Провода к изоляторам на доме крепят не ниже 2.75м от земли"
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Чем выше опора, тем длиннее может быть пролет.
    Сколько метров по нормам должна быть опора ВЛ???

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    У меня такая информация."максимально допустимое расстояние от вводного устройства до столба( опоры) ВЛ составляет 25м.Если больше нужно ставить опору.
    Откуда такая информация? Может дадите ссылку на нормативные документы?

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Высота кабеля над проездомдля автоне может бытьменее 6м в самом низком месте,а над пешеходними дорожками и проходами менее 3,5м Провода к изоляторам на доме крепят не ниже 2.75м от земли"
    Смотрим требования ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сколько метров по нормам должна быть опора ВЛ?
    Высота опоры применяется в соответствии с расчетными данными. Можно установить 6 метровую, а можно 11 метровую. Эти решения принимает проектировщик ВЛ, основываясь на полученных технико-экономических расчетах.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    У меня такая информация."максимально допустимое расстояние от вводного устройства до столба( опоры) ВЛ составляет 25м.
    Виктор, если Вы взяли 25 метров из постановления Правительства РФ N 861, то в этом документе говориться совсем о другом и ничего общего к расчетам длины пролёта не имеет.
    5.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

  8. #28
    svg79
    Гость
    Меня интересует прочность кабеля СИП 16мм2
    Выдержит он собственный вес и болтания от ветра при 25 метрах пролёта или нужно бОльший ставить?
    Есть нормативы?

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от svg79 Посмотреть сообщение
    Меня интересует прочность кабеля СИП 16мм2
    Выдержит он собственный вес и болтания от ветра при 25 метрах пролёта или нужно бОльший ставить?
    Выдержит, можете не волноваться. ПУЭ, п. 2.5.38. При расчете ВЛ и их элементов должны учитываться климатические условия - ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация.
    Цитата Сообщение от svg79 Посмотреть сообщение
    Есть нормативы?
    ПУЭ, глава 2.5

  10. #30
    Анатолий
    Гость
    По вводу в дом СИП. А главе 7 написано, что если до ВРУ от стены при воздушном вводе до 3 метров, то прокладка внитри помещения должна быть проводкой с медными жилами, но электроснабжающая организация не согласна делать разрыв перед вводом, а полностью кабель с медными жилами не применяют, т.к. плохой контакт получается при соединении меди и алюминия. Предельная длина ответвления от опоры до ввода по новым ПУЭ нигде не установлена и должны быть рассчитана. В старом ПУЭ была цифра в 25 метров. По механическим характеристикам Ж/Б стойка СВ95 имеет возможность иметь 2 ответвления к вводу в одну сторону на длину в 20 метров. Сам провод 4х16 мм2 или 2х16 имеет запас прочности порядка не менее 25 м при гололеде в 25мм. такая цифра получается, если выполнить расчет по методике, изложенной в главе 2.5 "Воздушные линии электропередач.."
    Но я о другом.
    Есть ли уже в практике решения арбитражного суда, что электроснабжающая организация не права, если она принудительно заставляет устанавливать шкаф учета (ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК) на улице , а не в ВРУ. И есть ли электросчетчики с телеметрией через сотовую связь, которые стоят не 15 т.р., как то "Меркурий", а как обычный электросчетчик и мобилка?
    А в каких регионах уже отошли от шкафов на улице и используют телеметрию для сбора информации? Ведь эти шкафы долбаные ужи прошлый век, а их все насаждают где непопадя...
    Прошу подскахать

прочая информация