Заявленная мощность на одну квартиру: холодильник-300Вт, телевизор-150Вт, электрочайник-2200Вт, свч печь-800Вт, эл.плита-7000Вт, стиральная машина-2000Вт, компьютер-500Вт, утюг-2000Вт, освещение-210Вт, пылесос-2000Вт. Итого-17160Вт.
коэфициент спроса принимаем 0,65 (таб. 6.2)
Согласно СП 31-110-2003
п.6.3
формула Pр.кв = Ркв*n*Ко
Ркв=17,2*0,65=11,18кВт
n=15
Ко=0,29
Рр.кв=11,18*15*0,29=48,6кВт
Предусмотренный запас мощности составляет 30%
Рр.кв=48,6*1,3=63,18кВт, окончательно принимаем Рр.кв=64кВт
теперь считаем ток 64000/380/1,73=97,35А
97,35*1,16=112,92А - максимальный ток в аварийном режиме.
112,92*0,88=99,36А
принимаем по таблице 1.3.12 ПУЭ снижающий коэфициен равный 0,75 для колличества одножильный кабелей 3-9
99,36*0,75=74,52А - допустимый длительный ток для кабеля
затем согласно ГОСТ Р53769-2010 по таблице 19 выбираем сечение кабеля по допустимым токовым нагрузкам 5ВВГнг-ls 1х16