Тема: Как подключать СИП к автоматическому выключателю?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    От ЩУ на 380 уже в дом мы протянули 4жильный кабель.
    Необходимо подключить этот кабель к вводному аппарату защиты (3-х фазному) в распределительном щите, который установлен в доме. Если такого нет, то установите его.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Внимание: параллельно СИПу от столба в дом идут 2 провода(220вт)им питаемся сейчас.
    Его надо отключить после подачи напряжения по новой схеме.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    СО не хочет их снимать и присоединять нас к 3фазке, до того как принесем записку из Энергосбыта. А акты хотят чтобы я подписала сразу.
    Не подписывайте, пока не будет выполнена вся часть обязанностей со стороны ЭСО, то есть пока они не подадут напряжение на зажимы аппарата защиты в щите учёта. После подачи напряжения, они вправе отключить старый ввод (2 провода), а Вы должны будете запитать своё электрохозяйство по новой схеме от распределительного щита установленного в доме.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    ак вот, я хочу сразу получить энергию , без никаких потом и записок.
    Всё правильно.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    предлагала сетевикам такой расклад: Кабель(наш) от ЩУ на 380 в дом разъединить на провода, два заизолировать. а оставшимися через орешки(скрутку) запитать дом.
    Я уже написал как сделать. В распределительном щите подключайте от вводного 3-х фазного автомата по тем схемам, которые удовлетворят Ваши потребности в соответствии с требованиями ПУЭ и других НТД.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Муж говорит, что это реально, а Сетевики в лице шибкограммотной тети говорят-НИЗЗЗЯ. Сейчас членораздельно объяснила? Если нет попробую снова..
    Спасибо, вроде всё понял.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Да, в доме есть старый-престарый счетчик(220вт).
    После подачи напряжения по новой схеме, его можно будет демонтировать.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Так как идет реконструкция дома, то 380вт пользовать не скоро будем, пока будем пользовать старую сеть.
    По договору у Вас два ввода или один?
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    И чтобы не ковыряться в старых проводах напряжение пустить через старый счетчик пока. Из-за этого весь сыр-бор.
    Надо определиться, сколько у Вас вводов по договору останется после увеличения мощности. Если один, то старый счётчик выпадает из этой схемы и не будет учитывать потребление электроэнергии, так как на его смену установлен новый 3-х фазный.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    stella stih, не вздумайте самостоятельно подключать СИП к зажимам аппарата защиты в щите учёта, чтобы Вас потом не обвинили в безучётном потреблении электроэнергии (воровстве).

  3. #23
    stella stih
    Гость
    Мы запитываем дом одной фазой и нулем. А остальные потом. Поэтому есть ли нео\бходимость в распред щите? Нам еще нечего распределять. И ввод у нас останется один. Просто из-за того что акта допуска ПУ нет, то тут и пригодится старый счетчик. Через который и будет идти электричество. Так предожили в Энергосбыте. Чтобы, типа, небыло неучтенного потребления до момента выдачи акта допуска. А когда выдадут акт допуска, тогда отключаю старый счетчик. А учет пойдет через новый. Так с директором Энергосбыта договорились. Они понимают. что на время подготовки акта допуска меня нельзя оставлять без э/э.

  4. #24
    stella stih
    Гость
    А я спросила тетку из сетей, слово в слово. Она уверяла меня, что конечно нет, все нормально. Однозначно завтра заставлю самих подключать. или пусть идут и приходят уже с готовым актом допуска, чтобы сразу ПОКОНЧИТЬ СО МНОЙ.

  5. #25
    stella stih
    Гость
    Сам директор Сбыта предложил такую схему, чтобы электричество шло через старый ОПЛОМБИРОВАННЫЙ счетчик. единственное. это я должна вызвать из сбыта электрика, чтобы тот зафиксировал и опломбировал скрутку. Есть смыл в таких манимуляциях?

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Мы запитываем дом одной фазой и нулем. А остальные потом. Поэтому есть ли нео\бходимость в распред щите? Нам еще нечего распределять.
    Обязательно надо устанавливать распределительный щит, другого варианта у Вас нет.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    И ввод у нас останется один.
    Теперь понятно. Делайте так, как я описал выше.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Просто из-за того что акта допуска ПУ нет, то тут и пригодится старый счетчик. Через который и будет идти электричество.
    Это неправильно. Должен быть один ввод и один прибор учёта.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Так предожили в Энергосбыте. Чтобы, типа, небыло неучтенного потребления до момента выдачи акта допуска.
    Сначала запускается новый ввод и сразу отключается старый.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Так с директором Энергосбыта договорились. Они понимают. что на время подготовки акта допуска меня нельзя оставлять без э/э.
    Эти разговоры подтверждены письменно? Просто слова к делу не подошьёшь.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Сам директор Сбыта предложил такую схему, чтобы электричество шло через старый ОПЛОМБИРОВАННЫЙ счетчик. единственное. это я должна вызвать из сбыта электрика, чтобы тот зафиксировал и опломбировал скрутку. Есть смыл в таких манимуляциях?
    Нет никакого смысла. Лишняя трата времени и денег.

  8. #28
    stella stih
    Гость
    Если я сделаю так как вы советуете, энергия пойдет только через новый счетчик. Так! Но он, по закону может легальным только после выдачи акта допуска в эксплуатацию, а это не менее чем через 5 дней, это в лучшем случае (ПП 442). Выходит я буду неучтенно потреблять все это время? А лишать меня э/э не имеют право. так что замкнутый круг, вот они и мутят с записками из сбыта. как в таком случае быть?

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Если я сделаю так как вы советуете, энергия пойдет только через новый счетчик. Так!
    До того момента, пака не опломбируют счётчик, так как после пломбировки, они должны будут отключить старый ввод.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Выходит я буду неучтенно потреблять все это время?
    Выходит, что потребление будет осуществляться по старому вводу, а после опломбировки нового Вы будете потреблять электроэнергию по новой схеме.
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    А лишать меня э/э не имеют право. так что замкнутый круг, вот они и мутят с записками из сбыта. как в таком случае быть?
    Никакого замкнутого круга. Сделайте всё последовательно, тогда ни у Вас, ни у ЭСО не будет претензий друг к другу.

  10. #30
    stella stih
    Гость
    Я когда пришла на прием в Сбыт, директор в своем журнале написала тему нашего разговора. По смыслу совпадает с тем что я вам тут мучалась объяснить. Уже три страницы я Вас мучаю. Простите великодушно , но завтра в 10 часов утра они будут у меня. Они опытны и хитры. А я учительница начальных классов. Пока мне удавалось от них отбиваться. Хочется завтра поставить точку и распрощаться с ними навсегда.