    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    сделать петлю - "ухо" и на болт
    Из проводника формируют петлю, если моножила не опрессована наконечником.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    все равно делаю, даже если проводник плотно зажат в креплении?
    Зачем Вам ещё один проводник? Заземляющий проводник у Вас - полоса. Подводите её к месту установки ВРУ и соединяйте проводником полосу с шиной PE.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    У Вас должно получиться вот так:



    На рисунке промежуточный соединитель зачёркнут. У Вас его нет и он не нужен. Полоса введена в дом через цоколь. Если Вы этого делать на будете, то в части полосы, которая выходит к фасаду над поверхностью земли делайте отверстие и соединяйте полосу с проводником болтовым соединением.

  3. #33
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Заземляющий проводник у Вас - полоса
    Нет Михаил - именно проводник 16мм2. Он уже проведен в ВРУ. Полоса была куплена только с целью надежного крепления к зажиму на стержни по Вашему совету.

  4. #34
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    В целом я понял Вас. Сделаю и вышлю результат. Спасибо.

  5. #35
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, прошу взглянуть, что получилось и высказать свое мнение.
    IMG_20180810_134752.jpgIMG_20180810_134832.jpg
    Провод заземления обжался в кронштейне как надо + еще ухо на болте М10. Шайба под гайкой будет заменена на гройвер (сейчас не нашлась под рукой). В дальнейшем, сам болт и сопуствующее будет заменено на нержавейку и место соединения будет обильно посажено на токопроводящюю пасту. Может и внутри самого крепления к стержням, тоже посажу на пасту во избежание окисления.

    Провод заземления 16мм2 упрятан в черную трубу 15мм, идущую по фасаду здания за обшивкой. Повороты трубы выполнены в сварном/резьбовом соединении. Длина проводника от ГЗШ до ЗУ составляет 3.5 метра. Сама труба привернута хомутами к самому зданию и покрашена.

    По вертикальному заземлителю получилось так. Забил 4 стержня по 1.5 метра. Картина замера такова:
    Стержень 1 - 12,5 Ом
    Стержень 2 - 4,9 Ом
    Стержень 3 - 2,1 Ом
    Стержень 4 - 1,25 Ом

    Последний стержень шел очень тяжело даже перфоратором Макита 5001С. Видать ушел в глину. Замеры буду производить в течение года дабы убедиться в надежности. Замер производил с помощью М416 по 4х контактной схеме. Установка ЗУ выполнена с северной стороны здания.

    Спасибо за помощь.

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Провод заземления обжался в кронштейне как надо + еще ухо на болте М10
    Наконечник был бы надёжнее, но в целом нормально получилось.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    В дальнейшем, сам болт и сопуствующее будет заменено на нержавейку и место соединения будет обильно посажено на токопроводящюю пасту.
    Токопроводящую пасту используйте. При осмотрах слой пасты надо обновлять, поскольку она будет вымываться дождевой и талой водой. Хорошего результата по защите соединения можно достичь с помощью гидроизоляционной ленты.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Провод заземления 16мм2 упрятан в черную трубу 15мм, идущую по фасаду здания за обшивкой.
    Заменить провод в случае необходимости сможете, не разбирая обшивку дома?

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Стержень 4 - 1,25 Ом
    Это хороший результат.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Видать ушел в глину
    Это тоже хорошо. Глина служит водоупором, грунтовые воды будут находиться выше и влажность почвы будет сохраняться.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Замеры буду производить в течение года дабы убедиться в надежности
    Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства в любое время года должно быть не более 10 Ом (ПУЭ, п. 1.7.103).

  7. #37
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    гидроизоляционной ленты
    Точно. Спасибо. Я совсем забыл про ее существование.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Заменить провод в случае необходимости сможете, не разбирая обшивку дома?
    Конечно же быстро - нет. День работы и провод заменен и обшивка на месте ))) Причина только не ясна - зачем его менять. От механических повреждений я защитил его хорошо. В траншею оголенный проводник уложил не растянутым, а с запасом - гармошкой на случай ошибок/движения почвы. Снаружи, вся конструкция сделана в таком месте, что там даже не ходят.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    не более 10 Ом
    Помню, спасибо.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    но в целом нормально получилось
    Высоко ценю похвалу профессионала. Мне это очень важно, поскольку готовился к имплементации полгода, продумывая детали и сидя в конфе, - и делал неделю.
    Спасибо еще раз.

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Причина только не ясна - зачем его менять
    Первая причина - повреждения, вторая - коррозия. Вы правильно поступили, установив заземление там, где никто не ходит. Теперь домашним сообщите, что деревья на этом месте сажать нельзя и всё будет в полном порядке.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    готовился к имплементации полгода, продумывая детали и сидя в конфе, - и делал неделю.
    Правильный подход. Лучше заранее все нюансы выяснить, чем потом переделывать.

  9. #39
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо, Михаил. Удачи Вам!

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Я совсем забыл про ее существование
    Чаще всего в продаже можно найти два вида такой ленты:

    - в основе синтетический нетканый материал, пропитанный петролатумом. Лента мягкая, плотно ложится на соединение. Ленту можно обмять руками, сформировав "грушу". Петролатум устойчив к агрессивным средам, кислотам, щелочам, озону и т.д.

    - бутилкаучук. По устойчивости к агрессивным средам примерно такой же, как и петролатум. Лента немного менее пластична, адгезия к металлу низкая. Бутилкаучук устойчив к агрессивным средам, имеет высокую степень водо-, паропроницаемости.

    Выбирайте любую ленту. Бутилкаучуковая немного дешевле. В рознице можно купить ленту разной длины: 3, 6, 10, 20 метров. На одно соединение требуется примерно метр ленты.