Зам. главного инженера заблуждается. Разделение происходит на главной заземляющей шине, а при её отсутствии в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Дайте ему прочитать пункт 1.7.119.
Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
Всем спасибо. Просто наше начальство плохо читает ПУЭ. Сегодня всё-таки доказал, что прав я
Господа, здесь необходимо чуть конкретизировать. Кабель у Вас был обозначен АВБбШв 3*150+1*70мм2. Заметим--он бронированный, и должна быть под стальной ленточной броней еще и алюминиевая. Вот как раз она паяется поводком, и уже он потом присоединяется к РЕ-шине. Если схема действительно такая, то никакая перемычка НЕ НУЖНА. Если же ее нет, то сам бог велел делать разделение.
Причем тут броня кабеля.
Она заземляется сама по себе и к разделению никакого отношения не имеет.
Ну почему. Есть же кабель трехжильный с оболочкой из алюминия. жилы по фазам, а по люминю ноль. Скока раз их встречал в ТП