Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, какие соединения проводников в распаечных коробках предпочитаю участники форума. Лично я отдаю предпочтения пружинным сжимам "VAGO".
    Какие я вижу преимущества:
    1. Быстрый монтаж проводников.
    2. Удобное обследование, обслуживание и проведение электроизмерений.
    3. Простота в отключении линий для прозвонки.
    4. Простота в добавлении дополнительной линии и отключении повреждённой.
    Если не сложно, то опишите свои предпочтения или покритикуйте мои заблуждения.
    Еще одним несомненным плюсом VAGO является возможность присоединения новой медной к старой алюминиевой проводке, но пружинный контакт все равно считаю не надежным, хоть они и пишут на клеммниках 20А, со временем пружина слабнет, нагревается при сильных токах и теряет гибкость, я предпочитаю для VAGO оставлять легко доступные соединения не требующие большой ответственности, а серьезные соединения выполнять снчала скруткой, а сверху скруки болтовой клеммник с мощным болтом. Так надежнее.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    а серьезные соединения выполнять снчала скруткой, а сверху скруки болтовой клеммник с мощным болтом. Так надежнее.
    Так может лучше опрессовать это соединение?

  3. #3
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Так может лучше опрессовать это соединение?
    Удобнее - да. Лучше - вряд ли, ведь при опрессовке внешняя трубка несколько увеличивает свой внутренний диаметр после снятия усилия опрессовки и проводник внутри оказывается под меньшим давлением, которое с течением времени еще больше падает. А "болтовинт" и подтянуть можно

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    ведь при опрессовке внешняя трубка несколько увеличивает свой внутренний диаметр после снятия усилия опрессовки и проводник внутри оказывается под меньшим давлением
    Приведите правила и требования, где написано, что опрессовка является плохим соединением.

    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    А "болтовинт" и подтянуть можно
    Как часто Вы собираетесь подтягивать болтовые соединения?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    А "болтовинт" и подтянуть можно
    Светлана! Как Вы представляете подтягивать свои болтовинты в действующей электроустановке, которую невозможно отключить по ряду причин?

  6. #6
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Так может лучше опрессовать это соединение?

    Иногда (еще в процессе монтажа) возникает необходимость добавить или убрать какие-то провода, а опрессовка это одноразовое соединение, да и как-то по сложившейся практике мы не используем ни пайку ни сварку хотя наверное это и надежней.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    необходимость добавить или убрать какие-то провода
    А как насчет "не более двух проводников под один зажим"? Или Вам такие нормы не касаются?

  8. #8
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    А как насчет "не более двух проводников под один зажим"? Или Вам такие нормы не касаются?
    Как Вы себе педставляете распаячную коробку, например на две розетки, у которой в каждом соединении всего два провода? Как минимум должно быть три, один входящий и два выходящих.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Почему я задал этот вопрос? Просто бывают случаи, когда кабель больших сечений в помещении поврежден и его надо соединить. После поиска места повреждения кабель можно соединить в распаечной коробке при помощи соединительных гильз, а можно установить соединительную кабельную муфту. Выбор способа соединения зависит от способа прокладки кабеля и доступности данного соединения для проверки.

  10. #10
    Дмитрий
    Гость
    Понятно, а я ломаю голову к чему этот ликбез конечно я знаю все эти вещи просто по специфике работы сталкиваюсь с ними крайне редко и поэтому во многом могу ошибаться, но четвертую группу как-то заработал значит не совсем неграмотный.