Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

  1. #481
    dark
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не подписывайте этот акт.
    К сожалению жена уже подписала его (на нее договор). Они там всей конторой налетели ...

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Процитируйте им вот этот пункт постановления №442: 146.

    Под установкой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки.

    Под заменой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке.

    Замена прибора учёта не предусматривает его перенос в другое место. Счётчик должен быть установлен в том же месте.
    В этом пункте вроде речь о лицах, которых можно привлекать для замены. С этим вроде нет вопросов у них, можно самим менять, категория 4 до 1000В есть.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Расстояние от опоры до дома 60 метров? Где всё-таки граница установлена на опоре или в другом месте? Из Вашего сообщения это непонятно. СИП идёт от опоры в дом, а не наоборот.
    60м СИП идет от щитка в доме до опоры рядом с нашим участком - 15м(к слову, ее тоже за свой счет ставили, при подключении они нас в этом убедили .....), далее этот же провод идет до 2-й опоры, где уже и подключен к линии - 40м.
    При чем, в акте балансового разграничения написано, что 60м СИП - наш и прибор учета - наш. А далее АС-50 уже их (хотя там нет АС-50, там СИП максимум 10-ка, да, вот так, с 2009 по 2015 там вообще сопля была между 2 и 3 столбом от нашего дома как главный инженер сказал - 2мм2... напруга 150-160 по праздникам 180). Сейчас с напругой норм, но кабель все равно 6-10мм2 на части линии (2-3 опора от нас). А в однолинейной схеме написано что 12 +8м кабеля СИП наших, далее АС-50 ...

  2. #482
    dark
    Гость
    Михаил, акт к сожалению под их давлением подписали... 60м это из дома, метров 15 до столба около нашего участка (его тоже за свой счет в 2009 нас убедили поставить...) и до 2го столба еще где-то 40м. Этот провод мы покупали. При чем, в акте 60м, а в однолинейной схеме уже около 12м написано ...
    Я думаю, в прокуратуру есть толк реальный обращаться по незаконному предписанию и подсунутому акту, с неверной информацией? Сослаться на ПУЭ, на их же п.144 приказа 442, где написано, что при отсутствии тех.возможности, можно и в других местах ... сослаться на ст.210 ГК РФ, на то, что акт с предписанием подписан под давлением их конторы (там человека 4 с пеной у рта доказывали необходимость этого), что акт не соответствует действительности и тд.
    Кстати, еще ньюансы, счетчик не опломбирован у меня, он НИКОГДА не был опломбирован, когда вводили в эксплуатацию - просто списали серийный номер и больше я их не видел. В договоре почитал - обязанности у меня нет писать заявления или еще что-то на опломбировку. Пустить - да, обязан, так я не против...
    И еще, я звонил в энергосбыт головной офис, там по телефону сказали, что такие предписания незаконны, если хочет сетевая организация - пусть за свой счет ставит (разговор записан). Но на следующий день когда пришли им это доказывать, они сами туда позвонили и там уже (с их слов, я только одну сторону разговора слышал) там уже начали говорить вроде как ошиблись, вроде как я не так понял, что я лукавлю уже. Но я им продемонстрировал запись звонка и убедились, что они именно так и говорили, что данное предписание незаконно. Я думаю, о записи звонка в прокуратуре тоже стоит заявить, что красноярскэнергосбыт подтверждает незаконность. А местный поселковый не столь категоричен, в начале беседы директор пытался все стрелы перевести на сетевиков, а потом начал их оправдывать, якобы тех.возможность есть - ставьте говорит в термобокс и подогревайте, чтобы выше 0 градусов было. Это ваше имущество и тут уже вы должны позаботится, чтобы все по ПУЭ было сделано в вашем хозяйстве. Вот так...
    Я попросил привести пример, в каких случаях тогда не будет тех.возможности?? Он начал почему-то с отоплением, типа 1 труба когда на 2 квартиры, вот как счетчик ставить? Я сказал все решаемо - делаем второй контур отопления с отдельной трубой и все, есть опять тех.возможность. Тех возможность есть любая. Хоть на марс есть возможность полететь ... реально на вещи смотреть надо.

  3. #483
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    акт к сожалению под их давлением подписали
    Напрасно. Такие акты заранее не надо подписывать. Теперь этот факт будут использовать против Вас.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    При чем, в акте 60м, а в однолинейной схеме уже около 12м написано ...
    Граница указана на опоре ЭСО или на Вашей?

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    в прокуратуру есть толк реальный обращаться по незаконному предписанию и подсунутому акту, с неверной информацией?
    Можете написать заявление.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Сослаться на ПУЭ, на их же п.144 приказа 442, где написано, что при отсутствии тех.возможности, можно и в других местах
    Конечно. Если в момент установки счётчика ПУЭ действовали, то и сейчас ничего не изменилось. ПУЭ не отменили, также как и 442-постановление и статью 210 ГК РФ. Не забывайте и про п. 146.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    он НИКОГДА не был опломбирован
    Идиоты. Они же Вас подставляли всё это время. Любая проверка подвела бы Вас под безучётное потребление.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    В договоре почитал - обязанности у меня нет писать заявления или еще что-то на опломбировку.
    Опломбирование счётчика производится в момент допуска прибора учёта в эксплуатацию. В тот же момент выдают соответствующий акт.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    там по телефону сказали, что такие предписания незаконны
    Наверное, съели что-то неправильное, раз сказали правду.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    якобы тех.возможность есть - ставьте говорит в термобокс и подогревайте, чтобы выше 0 градусов было.
    Тоже идиот. Дайте ему почитать п, 1.5.27. Там указано, что установка прибора учёта ДОПУСКАЕТСЯ в неотапливаемых помещениях. Слово "допускается" трактуется так, как это указано в п. 1.1.17.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Где указано, что счётчик может устанавливаться на улице? В п. 1.5.27 этого нет. Установка счётчика в неотапливаемом помещении производится в том случае, если в сухом отапливаемом помещении технической возможности установить прибор нет. Вам врут на каждом шагу.

    Вы не обязаны нести необоснованные расходы. Обогревать щит Вы будете электричеством, за которое платите. В Красноярском крае зимы длинные. Сам греющий элемент тоже денег стоит, зачем его покупать, если в доме он не потребуется.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Это ваше имущество и тут уже вы должны позаботится, чтобы все по ПУЭ было сделано в вашем хозяйстве. Вот так...
    Вы этим и занимаетесь - пытаетесь соблюсти ПУЭ.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Он начал почему-то с отоплением, типа 1 труба когда на 2 квартиры
    Вы ему про Фому, он Вам про Ерёму.

  4. #484
    dark
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Напрасно. Такие акты заранее не надо подписывать. Теперь этот факт будут использовать против Вас.
    Да, вроде же и прочитали, но не увидели, что они нам уже снятие и замену на бесприборное потребление прочитали Обстановка была совсем не для вдумчивого подписания...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Граница указана на опоре ЭСО или на Вашей?
    Попозже лучше скан приложу. Там про опоры вроде и речи нет. В схеме граница нарисована по кабелю СИП 12м (он нарисован горизонтально, выше него вертикально идет кабель АС-50 до подстанции - это их, ниже этой черты идет уже прибор учета). А в акте таблица с перечислением, там кабель АС-50 - сетевая организация, ниже него СИП 2х16 60м - потребитель, прибор учета - потребитель. Тоже как-то про опоры ни слова.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Идиоты. Они же Вас подставляли всё это время. Любая проверка подвела бы Вас под безучётное потребление.
    в 2015 году когда я насел на них с низким напряжением и они соизволили что-то начать делать, то до того, пока кабель не заменили на своих опорах и не сделали напряжение нормальным - ни одного раза они не составили об этом акта. И всего один раз конкретно в доме мерили напругу, в других случаях делали видимость работы на столбе... и только как сделали нормальное напряжение - только после этого приехали и составили акт, что у меня норм.напряжение и в этом акте написали, что прибор учета не опломбирован. И даже после этого ничего с опломбировкой не изменилось.

    Благодарю за разъяснения! Напишем в прокуратуру, надо признавать незаконным все это, мне совесть не позволяет с беззаконием мириться.

    Кстати, при переходе с 220 5кВт (раньше они постоянно отказывали в бОльшем) на 380 15кВт (вроде теперь есть возможность, заявление написано уже даже), они допустим подготовят ТУ, где будет это условие с счетчиком на столбе и скорее всего это они будут так же делать - подписывайте, только тогда дадим вам, а без этого разве что мельком смогу ознакомиться. Какая законная процедура, могу я обсуждать с ними условия, прописанные там? Т.е. получить ТУ не подписывая, а далее им предоставить письменно свои замечания со ссылками на НПА? И еще, линия 380 - другая, у меня только 220, сначала он сказал без проблем подключим, а теперь выясняется, что мне надо или столб передвигать или дополнительный ставить, разве это не их обязанность? И более того, он говорит что мой столб должен быть под 90гр к линии 380, надо буквально на 2м сдвинуть. А по факту там уже 90, если не больше, т.е. если сдвину, еще больше будет угол. И знаете что? Этот столб стоит в углу моего и соседского участка, сосед - электрик )) и 2м надо двигать столб от его забора. )) Совпадение? Не думаю. )))

  5. #485
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    ет это условие с счетчиком на столбе и скорее всего это они будут так же делать - подписывайте, только тогда дадим вам, а без этого разве что мельком смогу ознакомиться
    Это незаконно.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    Какая законная процедура, могу я обсуждать с ними условия, прописанные там?
    Вы имеете право ознакомиться с текстом договора и ТУ. В течение 30 дней Вы можете направить в ЭСО мотивированный отказ, если не согласны с какими-либо положениями.

    Постановление Правительства РФ № 861:

    15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.
    ...
    В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 8 и направляется заявителю - физическому лицу.
    ...
    Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

    В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.

    Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

    В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

    В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

    Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.
    ...

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    И еще, линия 380 - другая, у меня только 220, сначала он сказал без проблем подключим, а теперь выясняется, что мне надо или столб передвигать или дополнительный ставить, разве
    это не их обязанность?
    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    ...
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    ...

    ЭСО пытается свои обязанности переложить на Вас. Один раз у них такой номер прошёл и Вы поставили себе опору. В этот раз предложите им взять лопату в руки. Пусть выполняют свою часть работы.

    Цитата Сообщение от dark Посмотреть сообщение
    И более того, он говорит что мой столб должен быть под 90гр к линии 380
    На основании чего он это говорит?