  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    5.7. Номинальные токи плавких вставок или расцепителей автоматических выключателей должны быть:

    а) 15 А - для групповой осветительной и штепсельной сети квартир с розетками на ток до 10 А;

    б) 20 А - для группы питания бытовых электрических машин и приборов мощностью до 4 кВт;

    в) 25 - 30 А - для группы питания бытовой стационарной электрической плиты мощностью до 5,5 кВт;

    г) 40 А: для группы питания бытовой стационарной электрической плиты мощностью от 5,6 кВт до 8 кВт;

    для линий от этажных лестничных щитков к квартирным групповым щиткам жилых домов без электроплит;
    На квартиры с электроплитами автоматы 40/16/16/25 ставили, а на квартиры с газом 40/16/16?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    На квартиры с электроплитами автоматы 40/16/16/25 ставили
    Вводной автомат зависит от мощности электроплиты. Групповой автомат на линию плиты зависит от мощности плиты.

    При мощности плиты до 5,5 кВт устанавливали автоматы на 25 или 32 Ампера, на вводе 40 Ампер.
    При мощности плиты от 5,6 до 8 кВт устанавливали автомат на 40 Ампер. На вводе - 50 Ампер.

    В квартирах с газом на вводе устанавливали автоматы с номиналом 20 - 25 Ампер.

    На линии освещения ставили автоматы на 10 Ампер; на розеточные линии - 16 Ампер.

    5.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать возможно наименьшими по расчетным токам этих участков сети или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковых токах, токах при самозапуске и т.п.).

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Павел, фотографии щита у Вас нет? Интересно было бы взглянуть, что осталось там от первоначальной схемы. Неужели с тех пор, как построили дом там всё девственно и ничего не наворочали за прошедшие десятилетия?

    К сожелению не удастся посмотреть монтаж тех годов, так как электропроводка там с 1967 года, судя по надписям внутри щита. Стояки, освещение, питание квартир все выполнено открыто в стальных трубах, но сделано так, что ещё на долго бы хватило, сейчас у нас не каждый подрядчик так сможет выполнить. А открыто сделали, потому что наверное побоялись трогать стены.
    Последний раз редактировалось Павел; 11.10.2017 в 17:28.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    не удастся посмотреть монтаж тех годов, так как электропроводка там с 1967 года, судя по надписям внутри щита
    Так она и есть тех годов. Я же Вам дал год издания СН. Такие документы полезно просматривать именно в случае реконструкции электроустановок, чтобы понимать как было сделано.

    Павел, а как иначе? Уважение к профессии и отрасли требует знать историю.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, откуда такие исторические познания и не только исторические?)

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Тогда фото по возможности выложу)

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А откуда взято, что на газовые 20-25?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    СН 297-64

    2.2. Расчетную мощность групповой сети квартир следует определять по следующим нормам удельных расчетных нагрузок в вт на 1 м2 площади:
    12 — для освещения жилых комнат и кухонь;
    8 — для освещения остальных помещений общего пользования квартир, при этом в каждом помещении следует принимать не менее одной лампы мощностью 25 вт;
    30—40 — бытовая нагрузка жилых комнат и кухонь.

    2.3. Расчетные нагрузки для питающих линий квартир, а также расчетные нагрузки на вводе в квартир*ные дома определяются исходя из удельной нагрузки на одну квартиру и числа квартир, питаемых данной
    линией с учетом соответствующего коэффициента од*новременности, принимаемого по табл. 2.

    СН 544-82

    Таблица 2.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    СН 297-64
    СН 544-82 Таблица 2.
    Там написано 4,5кВт, 4500/220=20,5А, из этого следует я так понимаю, что вводной автомат нужен 20-25А? А почему тогда с электроплитами не так 6000/220=27,3А и выбирается автомат на 32А?

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Проводник между автоматами на расключение должен быть: для квартир с Эл.плитами 10мм2, а с газовыми 4мм2?