  1. #1
    VadimAn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В ЭСО не ответили на него? Если я правильно помню, возражений со стороны ЭСО не было и все Акты были выданы ещё до начала истории с пломбированием счётчика.
    Ответили, новые ТУ выше. Да, правильно, вопросов не было, после согласования ТУ подключили без проблем. А вот пломбировать никак не хотят, вместо этого повесили ящик на столбе.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    поступили по своему и, как всегда, тупо - установили свой счётчик без объяснений причин такого решения.
    Объяснили причину - борьба с хищениями
    Последний раз редактировалось VadimAn; 25.03.2016 в 17:04.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Объяснили причину - борьба с хищениями
    Где в законодательстве написано, что произвол можно прикрывать борьбой с хищениями? Пусть укажут пункт законодательства, который позволяет им это делать. Есть чёткие правила, которые обязаны соблюдать и ЭСО и потребители. Посмотрите, что вытворяют эти деятели: игнорируют официальные документы, которые они же и выдали, нарушают Ваши права и препятствуют построению электроустановки, которая должна соответствовать нормативам, заранее считают Вас недобросовестным потребителем, хотя никаких оснований нет и поводов так думать Вы им не давали.

    ЭСО вправе действовать согласно законодательству (см. пост #51). Ничего, выходящего за рамки законодательства быть не может.

    Наплевательское отношение ЭСО хорошо видно по тому, как они сделали щит. Сняли второй автоматический выключатель из-за "толстого" кабеля. Это же бред какой-то.

    Вот, что должно быть сделано согласно ПУЭ, которые деятели обязаны соблюдать.

    На вводе в дом необходимо устанавливать ВРУ. Ящик, который деятели повесили на опору называют ВПУ - выносной пункт учёта. Это неправильно.

    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.

    Где будет установлена граница балансовой принадлежности, если ящик на столбе не Ваш?

    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Сняли второй автомат после счётчика, а должны были установить его:

    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    В ящике нет ни одной шины, которые необходимы для разделения проводника PEN. Деятели не знают о существовании пункта

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    В этой теме я уже описывал Вам как должна быть организована эта система заземления (пост #42, 48). То, что Вам сляпали соответствует (без учёта халтурного монтажа) системе заземления TN-C. Существует прямой запрет на использования этой системы заземления в жилых домах, видимо и этого деятели не знают.

    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    312.2.1.1 Системы с одним источником питания

    - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки.

    - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.

    Из двух приведённых абзацев несложно понять, что TN-C запрещено использовать в жилых домах. Из ящика на опоре к Вам в дом придёт PEN. В распределительных щитах в доме и других постройках у Вас не будет шины PE. Электропроводка в доме должна быть выполнена трёхжильным кабелем, в состав которого входит защитный нулевой проводник. Куда Вы его будете подключать, если нет шины РЕ?

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

    Куда Вы будете подключать контур заземления, который у Вас есть? Между прочим, Вы тратили свои средства на оплату материалов и работ по организации контура заземления, но воспользоваться им не можете. Безопасность электроустановки не интересует ЭСО, они решают свои проблемы, создавая кучу проблем Вам. Это нарушение Ваших прав.

    Выложенные документы прочитать сложно (мелкие), но в одном из них есть слова о присоединении уже существующего щита. Так что ЭСО была поставлена в известность и никаких возражений не имела на момент составления актов.

    К нарушениям законодательства теперь добавились нарушения НТД, зато ЭСО реализовала свои хотелки. Если Вы решите не мириться со всем этим бардаком, то готовьте исковое заявление в суд. Другого способа исправить ситуацию лично я не вижу. Можно пригласить электролабораторию, которая проверит то, что сделали деятели ЭСО на соответствие требованиям ПУЭ и НТД. Вам будет выдан подробный технический отчёт, который имеет юридическую силу и может быть использован в судебном разбирательстве.

  3. #3
    VadimAn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В ящике нет ни одной шины, которые необходимы для разделения проводника PEN. Деятели не знают о существовании пункта
    Михаил! Извините если не прав! Но все-таки спрошу. Раньше, до установки ВПУ, ко мне в дом приходило просто четыре провода, сейчас тоже самое, только они пропущены через автомат и счетчик. Разве что-то изменилось?
    И насчет заземления. Вы раньше видели только верхнюю часть моего ВРУ, там видно только одну синюю шину, сейчас посмотрел, там есть еще и желтая. Может быть у меня правильно организовано заземление? Фото прикладываю.
    WP_20160116_001.jpg

  4. #4
    VadimAn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Монтаж некачественный. Уверены, что автомат на вводе 63А? Какой номинал второго автомата? Ввод в щит сделали проводом СИП? Дом как подключили?
    Когда они достали ящик в сборе из упаковки, там было 2 автомата, каждый по 63А (правое фото в моем предыдущем посте). Но из-за толстых проводов нижний автомат им пришлось снять, мешается (среднее фото). Там же виден кабель, которым сделали ввод в ящик. На левом фото ПУ уже опломбирован, подключен и показывает 1,16 кВт расхода. Дом у меня уже был подключен, они просто по столбу закрепили кабель вверх-вниз.

  5. #5
    VadimAn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас были ТУ от ЭСО? Выложите их копию. Копию акта тоже.
    На выданные мне впервые ТУ я составил протокол разногласий, и без вопросов получил новые, вполне адекватные. А потом и акт о их выполнении.ТУ 1.jpgАкт о выполнени&#1.jpgТУ 2.jpg

  6. #6
    VadimAn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В Акте указано на каком основании Ваш счётчик выведен из эксплуатации?
    А они и не считают его введенным в эксплуатацию, документов-то нет никаких. А то, что он для меня является расчетным, их не касается.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Акт балансовой принадлежности не переписали?
    Нет, не переписывали.

  7. #7
    VadimAn
    Гость
    Так же у меня есть акт о выполнении ТП, осмотра установки и все остальные. Нигде ко мне никаких претензий, все всему соответствуетАкт разграниче&#10.jpgАкт разграниче&#10.jpgАкт об осуществ&#1.jpgАкт осмотра (обс&#.jpg

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Раньше, до установки ВПУ, ко мне в дом приходило просто четыре провода, сейчас тоже самое, только они пропущены через автомат и счетчик.
    Я давал Вам схему ВРУ. Посмотрите на неё внимательно ещё раз. Питающая линия ВЛ четырёхпроводная: А, B, C, PEN. В ВРУ эти проводники подключают так: фазные в вводной автомат, PEN на шину PE. Где в ящике на столбе эта шина? Где шина N? Разделение PEN делают в ВРУ (оно на опоре), которое деятели из ЭСО поименовали ВПУ исключительно для своего удобства. Устанавливают две шины: N и PE. Соединяют и перемычкой. В дом должен быть теперь проложен пятижильный кабель: три фазы, N, PE. Должно быть так: от автомата, установленного после счётчика в дом идут три фазы, от шины PE в дом приходит нулевой защитный проводник на свою шину, нулевой рабочий проводник на свою шину N. В распределительном щите дома эти шины уже не должны соединяться перемычкой (и ни в одном другом щите тоже).

    Сейчас от счётчика на опоре в дом идёт три фазы и неразделённый PEN, который подключен к автомату и старому счётчику.

    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Разве что-то изменилось?
    Как видите, изменилось.

    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Вы раньше видели только верхнюю часть моего ВРУ, там видно только одну синюю шину, сейчас посмотрел, там есть еще и желтая.
    Да, на предыдущей фотографии не было видно шину PE. У Вас сделана система заземления ТТ, а должна быть TN-C-S.

  9. #9
    VadimAn
    Гость
    Добрый день!
    Напомню, что вместо опломбировки моего расчетного, установленного в доме счетчика, на опоре ЛЭП сотрудниками ЭСО был установлен другой счетчик, который они и опломбировали. Никаких бумаг по этому поводу я не подписывал.
    Продолжаю оплачивать потребление по своему старому лицевому счету, к которому привязан номер моего ПУ.
    Об этом, на всякий случай, решил в письменном виде уведомить ЭСО. И получаю вот такой вот ответ:
    На Ваше обращение об опломбировке электросчетчика установленного на жилой дом по выше указанному адресу сообщаем, что 24.03.2016 представителями сетевой организации в присутствии собственника объекта ---------. был допущен в эксплуатацию (опломбирован) прибор учета электрической энергии и составлен акт допуска в эксплуатацию прибора учета №6900178490.

    Начальник Калининского РЭС
    Это что получается? Они самовольно на опоре поставили счетчик, допустили его в эксплуатацию, и составили акт об этом! И теперь, похоже, считают его расчетным? Разве это возможно без моего согласия? Но до сих пор при оплате к моему лицевому счету привязан номер моего старого счетчика...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Это что получается?
    Получается, что ЭСО наплевать на Ваши законные возражения и на собственные решения. Они Вам выдавали Акты, в которых фигурировал в качестве расчётного старый счётчик. Позже они реализовали свои "хотелки", повесив ящик со счётчиком на опору. Это оборудование должно быть на их балансе, поскольку щит устанавливался за счёт ЭСО и Вы никакой ответственности за этот щит не несёте.

    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Они самовольно на опоре поставили счетчик, допустили его в эксплуатацию, и составили акт об этом! И теперь, похоже, считают его расчетным?
    Не похоже, а именно так и считают.

    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Разве это возможно без моего согласия?
    Нет, невозможно. Вы не являетесь сейчас собственником расчётного прибора учёта, который допущен к эксплуатации, но по прежнему являетесь собственником энергоприёмников, в отношении которых установлен учёт. Без Вашей подписи о согласии на такое решение, Акт не имеет законной силы. Видимо, в ЭСО решили, что Вы согласны, а подпись Ваша для них не имеет ровным счётом никакого значения.

    Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
    Но до сих пор при оплате к моему лицевому счету привязан номер моего старого счетчика...
    ЭСО неинтересно как и по какому прибору Вы оплачиваете электроэнергию. Платите по показаниям старого счётчика? Такая ситуация может продолжаться вплоть до первого посещения инспектора, который может приехать для снятия контрольных показаний счётчика. Возможно тогда кто-то из этих деятелей выйдет из анабиоза и обратит внимание на расхождения показаний счётчика и тех значений, которые Вы указываете в платёжных документах. Тогда они начнут долгие, нудные и неприятные разборки.

    Постановление Правительства РФ №442

    152. Установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим разделом.

    Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей:

    сетевой организации...
    гарантирующего поставщика...
    лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствам...
    собственника прибора учета;
    собственника энергопринимающих устройств...

    154...
    Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:
    дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию;
    фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые в соответствии с пунктом 152 настоящего документа принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре;
    лица, которые в соответствии с пунктом 152 настоящего документа принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие;
    характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в эксплуатацию осуществляется, его показания на момент завершения процедуры допуска;
    решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. В случае отказа в таком допуске в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию;
    наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае принятия решения о допуске прибора учета в эксплуатацию;
    лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо несогласия;
    результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию (при наличии);
    дата следующей поверки.

    Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, указанных в абзацах пятом, седьмом - девятом пункта 152 настоящего документа, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.
    ...

прочая информация