У нас так часто бывает. Ввели новый ГОСТ, где прописали номинальные напряжения для сетей до 1000 Вольт. Дальше все должны догадаться сами, что
а) обратной силы не имеют не только законы, но и НТД
б) в соответствии с а) подавляющее большинство силовых трансформаторов, которые установлены в распределительных сетях 6-10 кВ имеют номинальные токи 10/6/0,38 кВ. Установка новых трансформаторов может произойти по нескольким причинам:
- трансформатор заменяется по причине выхода из строя, окончания срока эксплуатации
- электрическая сеть реконструируется
- строится и вводится в эксплуатацию новая сеть, которая должна соответствовать действующим требованиям
в) вступление в силу нового ГОСТ никак не изменит количество витков в трансформаторе
г) перевести электроустановку с напряжения 380/220 на 400/230 возможно только при соответствующих действиях сетевых организаций, которым принадлежит подавляющее большинство силовых трансформаторов. Аналогичная задача возлагается и на потребителей, которые имеют в собственности трансформаторы, но здесь всё будет как всегда. Никто ничего менять не будет.
д) учитывая, что определён предпочтительный уровень напряжений для трёхфазных низковольтных сетей мы вступаем в переходный период, связанный с переходом на новые уровни номинальных напряжений.
е) нет никаких документов, регламентирующих какие-либо действия, устанавливающие сроки
ё) в соответствии с требованиями ГОСТ 29322-2014 должны быть внесены изменения в огромное количество нормативных документов. Ничего подобного пока нет и будет ли - неизвестно. Есть только изменения №5 к СП 256, но они немного о другом, хотя и связаны именно с двумя уровнями напряжения, для которых разрабатываются разнообразные электроприборы.
ж) переход с напряжений 220/127 Вольт на 380/220 Вольт занял примерно сорок лет. Начали в конце 50-х - начале 60-х, а закончили в 90-х.
На доброе здоровье. Ссылаться они могут на что угодно, но если номинальное линейное напряжение на вторичных обмотках трансформатора 380 Вольт (фазное 220 Вольт), то даже заклинания не помогут.
Качество электроэнергии подразумевает контроль и оценку ряда параметров. Одним из этих параметров являются напряжения. Если на стороне низкого напряжения должно быть 380/220, а вместо этого там что угодно, то качество электроэнергии не соответствует требованиям.
Ну, прелесть, что такое.Трансформатор является источником питания с заранее заданными характеристиками. Идентификация сети - дело, конечно же, требующее самоотречения, но функция трансформатора всё-таки иная. И что вообще означает идентификация сети, если каждая электрическая сеть обязана иметь целый грузовик документации, где и написано, что это за сеть. На трансформаторах всегда есть паспортные таблички, где производитель указывает все основные характеристики.
Напряжение может иметь отклонение от номинального значения +10%. Т.е. уровень напряжения 242 Вольта считается допустимым.
В ГОСТ 32144-2013 в Приложении А.2 указывают:
Перенапряжения измеряют в соответствии с ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.4 на основе измерений среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого полупериода. Пороговое значение начала перенапряжения принимают равным 110 % опорного напряжения.
Т.е. пороговое значение должно быть больше, чем 242 Вольта (>110%). Производители счётчиков решили, что перенапряжением следует считать величину напряжения, которое больше чем 264 Вольта. В чём причина такого решения сказать могут только они.
В ГОСТ 30804.4.30-2013 указано:
При обнаружении перенапряжения считают, что:
- в однофазных системах электроснабжения перенапряжение начинается, когда значение Urms возрастает выше порогового значения перенапряжения, и заканчивается, когда значение Urms равно или ниже порогового значения перенапряжения Udm минус 2%
- в трехфазных системах электроснабжения перенапряжение начинается, когда значение Urms в одном или более числе каналов возрастает выше порогового значения перенапряжения, и заканчивается, когда значение Urms равно или ниже порогового значения перенапряжения минус 2% Udm во всех каналах, в которых проводят измерения.
Udm - входное напряжение
Urms - среднеквадратическое значение напряжения, обновляемое для каждого полупериода
Там же имеются и такие указания в разделе 5.4.3.2 Оценка перенапряжения:
3 Пороговые значения перенапряжения обычно устанавливают более 110% от Udm
Последнее указание полностью совпадает с тем, что я написал выше.





Трансформатор является источником питания с заранее заданными характеристиками. Идентификация сети - дело, конечно же, требующее самоотречения, но функция трансформатора всё-таки иная. И что вообще означает идентификация сети, если каждая электрическая сеть обязана иметь целый грузовик документации, где и написано, что это за сеть. На трансформаторах всегда есть паспортные таблички, где производитель указывает все основные характеристики.
Ответить с цитированием
