    Во Вру на распределительных линия установлены аппараты защиты (плавкие вставки), которые разрывают PEN проводник, что противоречит ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.

  2. #2
    Роман.
    Гость
    А вставки на pen естьв каждом ВРУ????

  3. #3
    Роман.
    Гость
    pen недолжен разрываться от ВРУ до потребителя так я понял????

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    pen недолжен разрываться от ВРУ до потребителя так я понял?
    PEN-проводник не должен разрываться вообще, он должен разбиться на вводе и соединиться с повторным заземлением электроустановки на вводе.

  5. #5
    Роман.
    Гость
    Контактные элементы это я так понял автоматы и пакетники да???которые в старых постройках есть везде,

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Контактные элементы это я так понял автоматы и пакетники да???которые в старых постройках есть везде,
    Вы правильно поняли. В старых домах установлены рубильники на PEN везде и их требуется снимать, но прежде надо начать с реконструкции ВРУ, а потом идти дальше к этажным щитам.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Чтобы точно ответить на этот вопрос необходимо обследовать ВРУ и отходящие распределительные линии. По ходу распределения электроэнергии, РЕN-проводник может обрываться во многих местах, на негомогут установить приборы учета, двухполюсные аппараты защиты, рубильники, УЗО и прочую лабуду, что влияет на электробезопасность. Вот по-этому и разделяют PEN на вводе, а затем, по ходу распределения электроэнергии, требуется контролировать, чтобы в РЕ не установил какой-нибудь деятель коммутируещее устройство и не присоединял этажные щиты шлейфом.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  9. #9
    Роман.
    Гость
    ведь так гласит ПУЭ??

  10. #10
    Роман.
    Гость
    Всё постепенно проясняется для меня спасибо что помогаете разобраться короче говоря заземление от этажного щита возможно если только на него приходит 5 проводов(A/B/C/N/PE) и больше никаких вариантов так???