    Можно ли устанавливать розетки без задней крышки?

    Можно ли устанавливать розетки наружного исполнения без задней крышки (пример РА16-003) на такие основания как гипсокартон и т.д. с точки зрения нормативных документов? Если есть ссылка на документ, буду благодарен!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли устанавливать розетки наружного исполнения без задней крышки
    Смотря в каких помещениях устанавливаете розетки. В помещениях с повышенной влажностью, особо опасных, взрывоопасных и пожароопасных, а так же на улице должны устанавливаться розетки со степень защиты соответствующего исполнения.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли устанавливать розетки наружного исполнения без задней крышки (пример РА16-003) на такие основания как гипсокартон и т.д. с точки зрения нормативных документов?
    Гипсокартон имеет группу горючести Г1, то есть он является негорючим (слабогорючим) материалом, соответственно установка розеток типа РА16-003 на него не противоречит действующим требованиям НТД. Но я бы выбирал те розетки для открытой электропроводки, которые имеют заднюю монтажную пластину.

  3. #3
    Лёха
    Гость
    А подскажите нормативный документ (желательно пункт), где написано, что установка запрещена на поверхностях из горючих материалов, ну или что-нибудь в этом роде.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    А подскажите нормативный документ (желательно пункт), где написано, что установка запрещена на поверхностях из горючих материалов
    ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

    Вы не сможете соблюсти данное требование без задней монтажной пластины.

  5. #5
    Лёха
    Гость
    Спасибо Григорий!