Тема: Как привести в порядок электрооборудование на даче?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Miha63
    Гость

    Как привести в порядок электрооборудование на даче?

    Помогите советом привести в порядок электрооборудование на дачном участке.
    Выделенная мощность 5 кВт.
    Скоро отпуск и настроил такие планы:
    • Установить дополнительный столб на участке, а то до столба ВЛ более 25 метров и вводной кабель проходит над соседнем участком. Вопрос, достаточно ли высоты столба 4 метра ? И надо ли повторное заземление делать (столб планируется деревянный) ? Если надо, то какое сопротивление грунта должно быть.
    • Заменить вводной кабель от столба ВЛ на СИП, здесь вопрос, ввод и проход СИПом нужно делать в сплошной металлической трубе до щита ВРУ, или можно использовать гильзы для прохода через деревянные перекрытия ?
    • Установить модульно-штыревое заземление здесь вопросов вроде нет не более 4 Ом сопротивление грунта, омметр есть М416 только 2-х заземлителей нет, надо делать самому, маленький вопросик, какое сечение проводника нужно для заземлителей ?
    • Заменить щиток он же ВРУ он у меня один. Здесь главный вопрос по компоновке щита ?
    Теперь по потребителям:
    Есть три строения планируется четвертое гараж:
    1. Деревянный маленький дом 2 помещения: прихожая она же кухня (в нем ВРУ) и жилая комната.
    Потребители в прихожей (сколько линий розеток в прихожей ?)
    • Верхний свет 100 вт.
    • Холодильник 467 кВт*ч/год (так в паспорте) включен через стабилизатор 2 кВт.
    • Чайник 1550 вт.
    • Микроволновая печь 800 вт.
    • Водонагреватель 1500 вт.
    • Реле давления гидроаккумулятора, включает циклично насос в колодце 630 вт.
    • Отдельная линия уличная розетка под нагрузку: газонокосилка 1000 вт., или насос дренажный 400 вт., или ТЭН для душа 2500 вт. (подключается что то одно)
    Потребителе в помещении (хотелось бы в помещении две розетки)
    • Верхний свет 100 вт.
    • Телевизор 60 вт.
    • Обогреватель 1500 вт.
    2. Второй дом старый (гостевой) тоже 2 помещения прихожая (терраса) и жилая комната проводки нет (старая отключена) керосиновая лампа есть . Планирую провести проводку.
    Потребители в приходей
    • Верхний свет 100 вт.
    • Постоянно подключенных нет (нужна 1 розетка)
    Потребители в жилой комнате
    • Верхний свет 100 вт.
    • Телевизор с ресивером тарелки 200 вт.
    • Обогреватель 2000 вт.
    • Кондиционер 700 вт.
    3. Хозблок. Помещение одно, планирую провести проводку.
    Потребители
    • Верхний свет 200 вт.
    • Эл. рубанок 2200 вт.
    • Насос малыш для полива 245 вт.
    4. Гараж (в перспективе до 3000 вт.)
    Помогите с компоновкой главного щита, и как правильно нужно сделать переходы между строениями по воздуху ?

    Премного благодарен !

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    достаточно ли высоты столба 4 метра ?
    Всё зависит от трассы, по которой пройдёт ВЛ. См. ПУЭ:

    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

    И надо ли повторное заземление делать (столб планируется деревянный) ?
    Вы дополнительную опору ставите для того, чтобы обеспечить норматив по длине пролёта. Присоединение будет на той же опоре, что и сейчас, правильно? В этом случае заземлять дополнительную опору не обязательно, а вот та опора, где сделано ответвление должна быть заземлена.

    ввод и проход СИПом нужно делать в сплошной металлической трубе до щита ВРУ, или можно использовать гильзы для прохода через деревянные перекрытия ?
    Для крепления СИП используйте предназначенную для этого арматуру: кронштейны, анкерные зажимы и фасадные крепления.

    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:

    при горизонтальной прокладке
    над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке
    до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    Проход в дом должен осуществляться через технологические отверстия, защищённые стальной трубой с толщиной стенок не менее 3,2 мм (СП_31-110-2003, таб.14.1).

    Установить модульно-штыревое заземление
    Правильно. Долговечно. Надёжно. Незатратно. Быстро. Используйте в качестве электродов оцинокванные, омеднённые стержни или стержни из нержавеющей стали. В любом варианте лет тридцать простоят, не меньше.

    здесь вопросов вроде нет не более 4 Ом
    А зря. ))) Не более 10 Ом.

    1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений - проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    1.7.172. PEN проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.
    При удельном сопротивлении земли >100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.

    омметр есть М416 только 2-х заземлителей нет, надо делать самому, маленький вопросик, какое сечение проводника нужно для заземлителей ?
    1,5 - 2,5 мм2.

    Здесь главный вопрос по компоновке щита ?
    Прежде всего Вам необходимо реализовать систему TN-C-S. Соответственно,

    ПУЭ, п. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Здесь главный вопрос по компоновке щита ?
    Прокладывать электропроводку Вы должны трёхжильным кабелем. Розеточные линии кабелем ВВГнг или ВВГнг-LS 3х2,5 мм2, освещение - ВВГнг или ВВГнг-LS 3х1,5 мм2.

    1. Вводной автомат - 25А, если разрешат на нагрузку в 5 кВт (но не менее 20А).
    2. Счётчик.
    3. Групповой вводной автомат 25 А или 20 А. По номиналу он такой же, как и на вводе.
    4. Групповые автоматы: освещение - автомат 6А, розетки - дифавтоматы или автоматы на 16А (диф должен иметь уставку 30 мА).
    На постоянно включённые электроприборы (холодильник) и мощные потребители прокладывайте отдельные линии. Получится примерно так: линия на холодильник, линия на чайник и микроволновку, линия на электронагреватель, линия на обогреватель, линия на розетки общего назначения (для всякой мелочи, типа кофемолки и т.д.). Наружную линию уличной розетки в обязательном порядке ставьте под защиту дифавтомата 16А 30 мА.
    5. Автоматы отходящих линий (второй дом 16А, хозблок 16А, гараж 16А).

    В каждой постройке установите РЩ. Компоновка аналогична компоновке ВРУ (уже без счётчика, разумеется). Шины PE и N в этих щитках НЕ соединять перемычками!

    Гостевой дом.
    Свет - автомат 6А.
    Розетки - автомат или дифавтомат 16А. Отдельная линия на кондиционер, отдельная линия на обогреватель.

    Хозблок.
    Свет - 6А.
    Розетки - автомат или дифавтомат 16А. Под инструмент сделайте отдельную линию.

    Гараж.
    Принцип такой же. Ближе к делу определитесь с линиями и потребителями.

    как правильно нужно сделать переходы между строениями по воздуху ?
    Из ВРУ делаете три отходящих линии. Кабель затягиваете в гофротрубу ПВХ или ПНД. Подвешиваете кабель на трос и закрепляете хомутами. Тросы надо заземлить, подключив их отдельным проводником к зажимам в коробке уравнивания потенциалов (дополнительная система уравнивания потенциалов). Я бы проложил кабельные линии в земле. Эстетичней и надёжнее, но возни, конечно, больше. Проходы в постройки делаете так же как для СИП - через стальные гильзы. Отверстия делайте с небольшим уклоном наружу, чтобы влага не попадала внутрь помещения и в РЩ. Отверстия надо будет закрыть легкоудаляемой массой (герметик, например), которая обеспечит гидроизоляцию отверстий.

  4. #4
    Miha63
    Гость
    Михаил, премного благодарен, очень для меня ценная информация ! Спасибо

    Хочу еще задать пару вопросов, для полноты представления:
    1. «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.» я понял так, если СИП проводить по горизонтальному коньковому брусу или вертикальным стойкам, то расстояние от дерева до кабеля должно быть не менее 6 см. ?
    2. «Кабель затягиваете в гофротрубу ПВХ или ПНД.» кабель какой ВВГнг-LS 3х2,5 или 3х4 и если в земле то кабель ВБШвнг (А) -LS 3х4,0 или 3х6 ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    расстояние от дерева до кабеля должно быть не менее 6 см. ?
    Да, правильно. Для того, чтобы не мучится с линейкой и не изобретать небывалые системы крепления, используйте специальные фасадные крепления.



    кабель какой ВВГнг-LS 3х2,5 или 3х4 и если в земле то кабель ВБШвнг (А) -LS 3х4,0 или 3х6 ?
    Согласно п. 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

    Можно и ВВГ проложить.

    Кабель ВВГ требуется защитить от механических повреждений. Можно использовать электротехническую трубу ПНД (гибкую, не гофру) или двухстенную ПНД трубу (гофрированная). Двухстенные трубы дороже. Правда, есть и плюсы: минимальный внутренний диаметр такой гофры 32 мм, так что повторная протяжка кабеля (если потребуется) пройдёт без всяких проблем, если трассу сделаете с правильными поворотами и их малым количеством.

    Бронированный кабель допускается прокладывать без дополнительной защиты при соблюдении правил прокладки кабеля в земле. И в этом случае запас по сечению не повредит, поскольку бронированный кабель немало стоит.

    Подробнее этот вопрос разбирался в теме Как проложить кабель в дом?. В ней есть соответствующие пункты ПУЭ и чертежи.
    Ознакомьтесь также с очень хорошим циклом статей по прокладке кабелей в траншеях. Думаю, что там информации достаточно, чтобы разобраться с особенностями.

    Судя по тем нагрузкам, которые Вы описали достаточно 3х2,5 мм2, но с учётом перспектив я бы проложил 3х4 мм2. Посмотрите ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ

    Таблица 19. Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

    Многожильный кабель сечением 2,5 мм2 при прокладке на воздухе 27 А, в земле - 36 А
    Многожильный кабель сечением 4 мм2 при прокладке на воздухе 36 А, в земле - 47 А

    Думаю, лучше иметь запас, чтобы не перекладывать кабель при возрастающей нагрузке.

  6. #6
    Miha63
    Гость
    Спасибо за ответ. Скоро приступлю к работам.