baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Способ вывода питающего кабеля Вентилятора на кровлю .

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Способ вывода питающего кабеля Вентилятора на кровлю .

    На некоторых объектах столкнулся с немного разным способом вывода питающего кабеля вентилятора на кровлю ,а именно: в некоторых случаях используется "гусак", в некоторых стальная труба прямая ,без изгиба . Обязательно ли труба на кровле должна загибаться буквой "Г" или основное требование ,это наличие термоусадочной трубки на конце трубы ?DSC_2060.jpgDSC_2066.jpg В проектах способ не указан .

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Обязательно ли труба на кровле должна загибаться буквой "Г" или основное требование ,это наличие термоусадочной трубки на конце трубы ?
    Термоусадочная трубка не может обеспечить защиту от проникновения воды в трубу в процессе эксплуатации, тем более при подключении к ветиляционному оборудования, которое имеет вибрацию. Термоусадочная трубка после установки отвердевает и подвергается не только вибрации, но и всевозможным атмосферным явлениям, которые приводят к растрескиванию поверхности трубки, что неминуемо приведёт к проникновению воды в трубу, а через трубу уже внутрь здания и в электрощит. Оба приведённых варианта неприемлемы. Потом насчет крепления защитного проводника - такой незащищённый способ неминуемо приведёт к окисления контакта и потери цепи. Я уже Вам давал ссылки на НТД в теме Заземление вентилятора ДУ.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Оба приведённых варианта неприемлемы.
    А почему вариант буквой "г" не приемлем ? или конец трубы должен смотреть вниз ? каким способом тогда вообще выводить кабель :?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    А почему вариант буквой "г" не приемлем ? или конец трубы должен смотреть вниз ?
    Да, конец трубы надо загнуть вниз как конструкция гусака под ввод, а затем вывод должен быть уплотнен для защиты от проникновения пыли и влаги.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Да, конец трубы надо загнуть вниз как конструкция гусака под ввод
    я Вас понял ,по этому вопросу есть какой-то нормативный документ ,где искать хотя бы ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах

    п. 8.1. Прокладка труб должна выполняться таким образом, чтобы исключалось скопление влаги или конденсата, попадание в трубы пыли, масла, эмульсии и т.п., для чего следует уплотнять места соединения, выполнять необходимые уклоны труб к специально установленным протяжным коробкам для стока конденсата.

  7. #7
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    п. 8.1. Прокладка труб должна выполняться таким образом, чтобы исключалось скопление влаги или конденсата, попадание в трубы пыли, масла, эмульсии и т.п., для чего следует уплотнять места соединения, выполнять необходимые уклоны труб к специально установленным протяжным коробкам для стока конденсата.
    Ну это слишком обобщенное требование ,без конкретного примера.. Боюсь для аргументации ,что работы нужно переделать ,этого будет недостаточно .. Ведь на данный момент термоусадка есть ,и пока трубы защищены от попадания и скопления влаги ..

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Sergey, пока защищены, но эта защита в ближайшее время утеряет свои возможности. По Вашему суждения можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и "пока" трубы будут защищены. Только вот насколько это "пока" хватит, на какое время?

  9. #9
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Sergey, пока защищены, но эта защита в ближайшее время утеряет свои возможности. По Вашему суждения можно накрыть полиэтиленовой плёнкой и "пока" трубы будут защищены. Только вот насколько это "пока" хватит, на какое время?
    Я с Вами согласен.. Только мне, что бы заставить их это переделать, довести руководству о браке, нужны конкретные доводы.. Где реально указан способ вывода Гусаком.. В ВСН 370-93, этого нет к сожалению.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Только мне, что бы заставить их это переделать, довести руководству о браке, нужны конкретные доводы.
    Смотрите что получается: при появлении трещин на термоусадочных трубках из-за механических повреждений или влияние атмосферных явлений, вода приямиком начнёт попадать в трубу. Даже изгиб гусака не защитит трубу от попадания в неё воды. Сделана явнвя халтура, которую требуется переделать, а если подрядчик отказывается, то не платите ему и замените на другого. Читайте пост 2.
    ПУЭ. п. 2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения