Тема: Обязателен ли двухполюсный коммутационный аппарат перед квартирным счётчиком?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Слав
    Гость

    Обязателен ли двухполюсный коммутационный аппарат перед квартирным счётчиком?

    В этажном щитке перед 1-фазным квартирным счётчиком установлен коммутационный аппарат (выключатель нагрузки или автомат). Должен ли он быть двухполюсный, т.е. размыкающим и L и N, или же достаточно однополюсного? Есть ли преимущества у 2- хполюсного?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Должен ли он быть двухполюсный, т.е. размыкающим и L и N, или же достаточно однополюсного?
    Какая система заземления в многоквартирном доме? Дом старый? Если да, то была ли реконструкция? Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена п. 473.3.2.1 ГОСТ Р 50571.9 для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников.

    ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков (аутентичен ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77))

    473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника
    473.3.2.1 Системы TT и TN
    а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника по крайней мере равно или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения.
    б) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника меньше сечения фазных проводников, должно быть предусмотрено обнаружение тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, соответствующего его сечению, с воздействием на отключение фазных проводников. При этом отключение нулевого рабочего проводника является обязательным. Однако не требуется обнаружения тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, если одновременно выполняются следующие условия:
    - нулевой рабочий проводник защищен от короткого замыкания при помощи защитного устройства фазных проводников цепи;
    - максимальный ожидаемый ток, который может протекать по нулевому рабочему проводнику в нормальном режиме, значительно меньше значения длительно допустимого тока этого проводника.

    Примечание - Второе условие выполняется, если передаваемая мощность как можно более равномерно распределяется между различными фазами, например, если сумма мощностей электроприемников, подключенных между каждой фазой и нулевым рабочим проводником (освещение, штепсельные розетки), намного меньше суммарной мощности, передаваемой по рассматриваемой цепи. Сечение нулевого рабочего проводника должно быть не меньше 50% сечения фазного проводника.


    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Есть ли преимущества у 2- хполюсного?
    Есть. Повышение безопасности, но при определённых условиях. Ещё следует помнить о п. 3.1.18. в ПУЭ. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

  3. #3
    Слав
    Гость
    Система TNC. В этажных щитках перед каждым квартирным счётчиком установлен пакетный переключатель (или двухполюсный автомат), отключающий и L, и N. Необходим ли в таких условиях двухполюсник ( сечения проводов L и N одинаковые) или же это дело вкуса?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Система TNC. В этажных щитках перед каждым квартирным счётчиком установлен пакетный переключатель (или двухполюсный автомат), отключающий и L, и N.
    В системе TN-C нет N-проводника, а PEN. ПУЭ, п. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
    система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;

    Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
    Т - заземленная нейтраль;
    I - изолированная нейтраль.
    Вторая буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
    Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
    N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
    S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;
    С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);
    N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
    РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
    PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.


    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Необходим ли в таких условиях двухполюсник ( сечения проводов L и N одинаковые) или же это дело вкуса?
    В соответствии с требованиями ПУЭ, пункты 1.7.145. и 7.1.21., запрещено устанавливать коммутационные аппараты в цепи PEN-проводников, следовательно установка двухполусного аппарата защиты будет считаться нарушением требований.

    ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  5. #5
    Слав
    Гость
    Макс, спасибо за информацию. Получается, что использование УЗО в таких условиях также является нарушением, однако разрушение ТЭНа и пробой фазы на корпус водонагревателя, например, намного более вероятны, чем отгорание нуля.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Получается, что использование УЗО в таких условиях также является нарушением
    Установка УЗО в системе TN-C является грубейшим нарушением, но так же надо знать, что запрещено использовать в жилых домах систему TN-C. Открываем ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

    п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
    защитные устройства:
    - устройства защиты от сверхтока;
    - защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
    Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.

    ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление

    531.2 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током
    531.2.1 Общие требования к установке
    531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    Ознакомьтесь с темами, в которых данный вопрос расскрыт полностью:
    Можно ли установить УЗО в системе TN-C?
    Спасёт ли реле напряжения при обрыве PEN-проводника?.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    однако разрушение ТЭНа и пробой фазы на корпус водонагревателя, например, намного более вероятны, чем отгорание нуля
    Водонагреватель запрещено устанавливать в системе TN-C из-за отсутствия в данной системе РЕ-проводника. Откройте паспорт на водонагреватель и ознакомьтесь с требованиями по эксплуатации данного электрооборудования. Всё просто, пока не перейдёте на систему TN-C-S нельзя обезопасить себя от поражения электрическим током.